交流耐压试验装置常见故障解决方法用哪些?

如题所述

交流耐压试验装置常见故障解决方法用哪些?

一.主机找不到谐振点。

原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。

排除方法:
1.检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2.检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
3.检查每一只电抗器的通断;
4.检查分压器的信号线的通断;
5.检查分压器的高低压电容臂的通断;
6.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;

二.主机复位。

原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;

三.Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。

现象:

1.调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;
2.试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;


原因:
1.电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2.试品损耗较高,系统Q值太低;
3.励磁变压器高压输出电压较低;
4.高压连接线过长或没有采用高压放晕线

排除方法:

1.将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2.尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3.提高励磁变压器的输出电压;
4.干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5.一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。

四.电源跳闸。

原因:谐振系统回路短路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-18
串联谐振(又称交流耐压试验装置)常见故障及解决方法:

一.主机找不到谐振点。

回复者:华天电力本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-17
  电缆交流耐压串联谐振设备选用了调理电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器完结谐振,在被试品上取得高电压大电流,是当时高电压实验的一种新的办法和潮流,设备由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
  对于设备的运用,很多客户最关怀的问题就属设备运用时可能呈现的毛病及如何解决,下面我们着重详细介绍一下串联谐振常见毛病及扫除办法:
  1.风扇不能发动:
  (1)急停、毛病维护、失谐维护后,没有按“毛病复位”。
  (2)内部温度过高,功率元件热维护; 扫除办法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启 电源,按仪器面板上的“复位”键,再发动仪器。
  假如仍然不能发动风扇,请和厂家联络,不行拆开仪器!
  2.主动调谐不能完结,找不到谐振点:
  现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完结后仪器提示没有谐振点。
  原因: 回路接地不好,实验回路接线过错,设备某一仪器开路。
  扫除办法:
  (1)查看接地设备牢靠,接地连接线是否有断开点。
  (2)查看励磁变压器的高低压线圈的通断(低压绕组阻值两组A1X1和A2X2;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)。
  (3)查看每一只电抗器的通断(每个绕组阻值)。
  (4)查看分压器的信号线的通断(高、低压电容量)。
  (5)查看分压器的高低压电容臂的通断(1孔对芯,2孔对外壳 分别导通;1孔对2孔断开)。
  (6)设备自身升压时没有谐振点,还需要查看补偿电容器的通断。
  假如一切部件正常,仍然没有谐振点,请和厂家联络,不行拆开仪器!
  3.不能升压到实验电压
  现象:
  (1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰。
  (2)实验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到实验电压时,一次电压现已到达额外电压,回路主动降压。
  原因:
  (1)电抗器与试品电容量不匹配,没有精确找到谐振点。
  (2)试品损耗较高,系统Q值太低。
  (3)励磁变压器高压输出电压较低。
  (4)高压连接线过长或没有选用高压放晕线。
  扫除办法:
  (1)将补偿电容器并接入实验回路,加大回路电容量。
  (2)尽可能将多只电抗器串联,进步回路电感量。
  (3)进步励磁变压器的输出电压。
  (4)干燥处理被试品,进步被试品的绝缘强度,削减回路的有功损耗。
  (5)一般在设备较高电压输出时,选用高压放晕线,或将普通 高压输出线改为较短的连线,一般不超越5米。
  假如全部处理完后,仍然不能解决问题,请和厂家联络,不能拆开仪器!本回答被网友采纳