家里老跳闸,用摇表摇到多少为标准…

不用电都跳闸,还没有什么规律,有时一天好几次,有时十来天不跳…

绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。

电器、线路绝缘电阻不低于0.5兆欧。应该先测对地绝缘电阻,断掉总开关摇测,两线同接摇表绕组端子,接地端子良好接地,电器可以不关,如果阻值不达标可以断开电器(注意:不是关闭,而是电器两根线都要脱离电源)摇测线路。

万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。

使用注意事项:

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、摇表线不能绞在一起,要分开。

4、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

5、测量结束时,对于大电容设备要放电。

6、摇表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

以上内容参考:百度百科-摇表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-11-02
电器、线路绝缘电阻不低于0.5兆欧。你应该先测对地绝缘电阻,断掉总开关摇测,两线同接摇表绕组端子,接地端子良好接地,电器可以不关,如果阻值不达标,可以断开电器(注意:不是关闭,而是电器两根线都要脱离电源)摇测线路。如果合格,就是电器问题,再逐个摇测电器。 至于线间绝缘三楼说的很明白,我不重复了。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-13
1楼错,照明绝缘电阻不低于2兆欧,插座不低于5兆欧!摇表是用来检测线路是否短路以及接地,应该把线路上所有的用电器都断开,因为用电器都有电阻,不断开永远也检测不出哪里出了问题!线路没有问题再查用电器是否有问题!本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-13
不底于5兆欧。是正常的…前提是将所有电器在开的状态下才行。
第4个回答  2013-09-13
关掉所有的用电器,断开空开,分别测试火线和零线与接地线间绝缘电阻至少大于0.5M以上