最近见到一个高压电机 额定电压6000v 额定电流21.7a 额定功率是160kw
效率是0.89 电机型号是ybf355-8的 好像意思是8级的电机
如果按照p=1.732*u*i*cosφ计算的话 p就成了200.7kw了 是哪里出了问题了呢?
谢谢 那么提高功率因数 能否节省电费呢? 通过功率补偿 能否把功率因数提高到0.8以上的么?
目前电机的实际运行电流是16a
二次补充:谢谢三位!按三楼的说法,那么增加电容补偿并不能减少有功功率,只是减少了无功功率。而电费的标准又是以有功计算的,可以说是不节电费。那么如果想节能又节钱,需要什么样工况,还有设备才可以呢?举个例子啊:一台对旋风机,采用风叶角度调整的方式来调整流量的。目前风叶角度调整的不是最大,风量在5000立方/时,电流为额定电流的74%。如果采用变频,把风叶角度到最大(最大风量是7300立方/时),调整转速,达到5000立方/时的风量,有用功会减少么?