最新电机功率的问题

最近见到一个高压电机 额定电压6000v 额定电流21.7a 额定功率是160kw
效率是0.89 电机型号是ybf355-8的 好像意思是8级的电机
如果按照p=1.732*u*i*cosφ计算的话 p就成了200.7kw了 是哪里出了问题了呢?
谢谢 那么提高功率因数 能否节省电费呢? 通过功率补偿 能否把功率因数提高到0.8以上的么?
目前电机的实际运行电流是16a
二次补充:谢谢三位!按三楼的说法,那么增加电容补偿并不能减少有功功率,只是减少了无功功率。而电费的标准又是以有功计算的,可以说是不节电费。那么如果想节能又节钱,需要什么样工况,还有设备才可以呢?举个例子啊:一台对旋风机,采用风叶角度调整的方式来调整流量的。目前风叶角度调整的不是最大,风量在5000立方/时,电流为额定电流的74%。如果采用变频,把风叶角度到最大(最大风量是7300立方/时),调整转速,达到5000立方/时的风量,有用功会减少么?

P=√3*U*I*cosφ*η=√3*6000*21.7*cosφ*0.89=160kW
既然他标出额定功率是160,就可以算出来这台高压电机的功率因数是0.8。
提高功率因数能够免去力调费,也就是所说的罚款,功率因数优秀供电部门会奖励一定的钱,相比罚款当然不是很多,通过无功补偿能把功率因数提高到0.95以上,越接近1越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-05
计算的问题已经说完了,我来谈谈功率因数与省钱的问题。提高功率因数是不省钱的。因为计算电动机的电能损耗,是计算它的有功功率,而与无功功率无关。
居民缴电费时不可能包含无功功率.因为我们知道:电费的单位是"度",又叫千瓦时,就是一千瓦乘以小时.记住了,我们家里(包括工厂等所有用来计算电费的地方)装的是电度表,而不是功率表! 退一步讲,什么叫"无功功率"?就是指不参与做工的功率.无功功率的大小对电源的品质会产生影响,在电路里,代表它的是cosφ,即电流相对于电压的滞后电角度.本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-07-04
你的公式很对,但你忘了最重要的数据,我给你算过,你算式中的功率因数是按照0.89算的,但那不是功率因数,是效率数值,功率因数照0.8算就对了,你的算式中再乘以0.8就对了,你算一下吧。