33问答网
所有问题
商场防火分区面积划分标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-19
1. 商场为了防止火灾蔓延,需要划分为多个防火分区。
2. 多层商场的地上防火分区最大面积通常为2500平方米,地下为500平方米。若安装有自动喷水灭火系统,这些面积可加倍。
3. 高层商场若配备火灾自动报警系统、自动喷淋系统,并使用不燃或难燃材料进行装修,其地上防火分区面积可扩大至4000平方米,地下可至2000平方米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d5dc0RP4ccd4dcB40d.html
相似回答
商场防火分区面积划分标准
答:
2. 多层商场的地上防火分区最大面积通常为2500平方米,地下为500平方米
。若安装有自动喷水灭火系统,这些面积可加倍。3. 高层商场若配备火灾自动报警系统、自动喷淋系统,并使用不燃或难燃材料进行装修,其地上防火分区面积可扩大至4000平方米,地下可至2000平方米。
商场防火分区
是如何
划分
的
答:
商场防火分区一般应按下列要求划分: ①多层商场、地上防火分区最大面积按2500平方米划分,地下按500平方米划分
,如果商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍。 ②高层商场如果设有火灾自动报警系统,自动喷淋系统,并采用不燃或难燃材料装修时,地上商场防火分区可扩大到4000平方米,地下商场防...
请问
商场防火
设计规范是什么
答:
(六)每个防火分区最大允许使用面积为500m2
,自动灭火时加倍;观众厅可扩至1000m2,自动灭火时不增加;商业营业厅、展览厅当设有自动灭火系统,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;(七)防烟分区建筑面积不应大于500m2,高度在6m以上时不限,防烟分区不得跨越防火区。防烟措施同一般建筑;(八...
大家正在搜
商场防火分区规范
商场最大防火分区面积
地下商场防火分区最大面积
商业防火分区最大允许面积
商场地下防火分区面积标准
商店营业厅防火分区面积划分
商场二楼能设几个防火分区
商业综合体防火分区面积
高层建筑防火分区