怎么算出电流电压功率

2.5铜线的安全载流量在穿管的条件下是15A的电流你是怎么算出来啊?,电热水器功率是3200W的电流是14.4A
又是怎么算出来的啊 ?看你是 高手啊?能告诉我吗?

我给你一个表,你也可以算,一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 单相220V的电路在纯阻性的负载1KW的电流是4.5A。3200W的电流就是14.4A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-22
电线的安全载流量是查表(导线安全载流量表)得来,电热水器电流是功率/电压得来。
第2个回答  2013-09-22
30平方以下铜线,载流量按每平方5A估算。但线径越细,每平方的载流量越大你的是2.5平方。2.5×5=12.5A,应该比12.5大一点。每种线号只能查出厂技术数据,才能知道准确的载流量。电热水器功率3200W,应该是单相的,纯电阻回路。I=P/UI=3200/220=14.545A对于电动机类负荷三相的。计算公式是I=P/(COSΦ×√3×U)P——设备额定功率Karv ,U——为电网线电压 COSΦ——设备的功率因数I——计算额定电流
第3个回答  2013-09-22
一楼的算法与实际质偏差会很大,不能作为实用参考,2、5平方乘9、4平方乘8,依此类推,25乘4,35和50乘3、5。 70和95乘3。120和180乘2、5,240乘2,此是铝芯算法,铜芯按铝芯上级计算,既4平铜线等于6平铝线载流量依此类推
第4个回答  2020-12-26