基础梁钢筋配置问题?

04G101-3中,基础梁配筋要求是否也适用于有承台的大底板基础?
规范中为筏板基础的形式,基础梁都为反梁,底部与板齐平,但大底板中,基础梁和承台都是顶部与底板齐平,那么基础梁配筋是否仍按规范执行?
另外,箍筋加密区从柱边还是从承台边起算?
相对于基础梁来说哪个是支座,柱子还是承台?

钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。
(1)单跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;
(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。
(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
(4)钢筋接头就不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分散开来。
对重要构件,施工单位应根据所供应钢筋的实际长度,在施工前先进行翻样出钢筋的接头布置图,才能确保接头位置符合上述要求。

同一接头中纵筋数量有何规定?是指同一连接区段吧??是指接头数量吧,没听说因为这还对纵筋有限制的!

“同一连接区段”的概念,它指的是35d(d—纵筋较大直径)且不小于500mm的长度范围,凡接头中点位于此长度内的接头均视为同一连接区段的接头,并且要求纵筋焊接接头面积百分率应该小于等于50%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-03
  平法图集06G101-6规定,承台中的基础梁为基础连梁,在钢筋软件GGJ2009里,用梁来处理这样的钢筋计算。
  首先,在构件列表中,选择一级节点类型梁下的二级节点梁,进行构件的新建,如本问中提到的承台连梁;
  其次,在属性编辑框中,将新建的梁构件的属性“类别”修改为“基础连梁”,并把承台连梁的截面尺寸、配筋信息及标高信息按图纸修改完毕;
  再次,按图纸标注位置绘制到绘图区;
  最后,如果图纸中承台连梁锚入承台中的锚固值与软件默认不同,可通过节点设置来调整,具体操作步骤为:
  1)点击属性中的“节点设置”右侧的单元格中的三点按钮;
  2)软件自动弹出节点设置窗口,,在窗口中找到第13条“基础连梁端节点”,
  3)点击右侧单元格中的三点按钮,即可进行节点的修改。