请问摇表检测家庭电路的使用方法?

以前一位电工师傅在家里检修电路漏电时见过,但时间长了忘记了。方法好像是这样,请专业人士看下对不对?
一、把插座按照从近到远的的顺序打开(与空开的距离);
二、把摇表的一端用夹子夹在防盗门的铁门框上,另一端接在线路上,开始摇,如果指针不晃就是正常。
三、如果指针晃动,就把下一个插座也打开,重复上面的步骤,确定是上一段线路的问题还是下面线路的问题,如果上面的线路不晃就是下面线路的问题。

我的问题是:1、火线和零线是不是要分别检查?2、分段检查时是不是要把插座上的进火的火线和零线断开,才能检查下一段?3、这种方法检查短路是不是有效?4、我记得他在门框上夹好后,把另一端夹在什么地方摇了一下看接好没有,但夹在什么位置记不清了。5、我记得表上有2个端子,夹门框上的和夹线路上的分别接在哪个端子?

问题有点多,最近家里的电灯总是闪,但是又不跳闸,我估计又是哪儿漏电或虚接了,请的电工师傅都没有以前那位师傅有耐心,不愿意费事分段检查,所以想自己检查了下。谢谢了。

摇表是检查绝缘电阻的,只能检查漏电情况,所有检查必须在断电情况下进行,L端子接待测线,E端子接地或另一根线。
检查分为:
1、火线对零线绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和零线,有问题再分段检查;
2、火线对地绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和接地体(比如金属门框),有问题再分段检查。

电灯闪的问题最大可能是线路接触不良,虚接点在故障灯与空开之间的某个接点处,摇表判断不了这类故障。追问

请问火线对零线绝缘情况,是不是就是查短路?一头接火线,一头接零线,如果没有负载,但电阻接近0就是短路,是这样吗?

追答

目前灯能亮,肯定没有短路。
摇表是测大电阻的,主要是判断绝缘是否破坏,是否存在漏电。一般阻值都在兆欧级,越大绝缘越好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-18
电灯总是闪,应该1、用万用表测一下供电电压是不是220V,很有可能是电压不稳造成的。2、检查一下接头有没有虚接,打火。3、总是闪的那个灯接触的不好。摇表用不上,摇表是用来要绝缘用的,如果绝缘不好你家就跳闸了。摇绝缘也是把两根摇表线一根接你家的零线另一根接你家的火线,一摇看是不是短路。按你现在说的保证不是短路。摇绝缘也可以表的一根接零线或者火线,表的另一根你家的水管或暖气管。不是防盗门。切记住这些操作一定要在停电的情况下进行。
第2个回答  2013-09-18
检测主要注意事项:第一不能带电检测,要停电;第二不要带家电测;
你的问题不是漏电,漏电会有漏电保护器动作,可能是接触不良或干扰。重电检查进线,接头,接线端子,找找有无规律。
第3个回答  2013-09-18
就是对每一根线,测量对地绝缘电阻。必要时,解开电线中间连接头
第4个回答  2013-09-18
2根线,黑色接地,红色搭电气接电的地方,然后匀速摇摇表