10kV变压器高压侧短路电流为2.88kA最大负荷电流144.4A,选用什么型号的高压断路器和母线呢?

如题所述

“lft021107先生”说对了一部分;
中置式高压开关柜就是手车式的高压开关柜,除手车式高压开关柜外,还有固定式高压开关柜,一般手车式的体积小,防护等级高,是发展方向是发展方向,但价格偏高;固定式的体积大,防护等级相对较低,是老产品,但价格较低;中置式高压开关柜内选用的多是VS1(ZN63)型真空开关,固定式高压开关柜内选用的多是ZN28型真空开关;

一般真空开关的额定电流从630A--3150A,3秒热稳定电流(有效值)从16KA到50KA,动稳定电流(峰值)从40KA--125KA;但参数越大,价格就越贵;

从你的介绍看,你处的负荷电流和系统短路电流均不大,可以选用630A的真空开关,开断电流(有效值)16KA就可以了;

母线的选择也的开关差不多,需要根据额定电流选择,又要根据短路电流进行校验,但你的短路电流不大,一般考虑机械强度就行,截面太小后在柜内与元件连接不太可靠,建议选用40×4以上的铜母线;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-29
选择什么型号的还要看是采用中置式高压断路器还是手车式的,一般中置式的可以选择ZN63的 要是手车式的可以选ZN28的 主要是断路器的参数要选择合适才行 额定开断电流为3.15KA的就可以 至于母线的选择则要看具体的安装条件了,一般与配电设备距离较近的多使用硬母线排,要是距离比较远的话多选择使用电缆连接。
第2个回答  2008-06-29
哭了。前几天才看了书,现在就忘了。我在去看下书来给你算下哈。先占个座。呵呵
相似回答