一般梁板混凝土浇筑
1.施工准备
1.1 材料计划组织,进场检验。
1.2 熟悉图纸,搞好图纸会审。
1.3 施工机具组织进场,到位安装。
1.4 进行三级安全教育和技术安全交底。
2.操作工艺要点
2.1 混凝土所用的水泥、水、骨料外加剂等必须符合施工规范及有关规定,使用前要检查出厂合格证或检验报告是否符合质量要求。
2.2 混凝土配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理符合施工规范规定、混凝土浇筑的一般要求。
2.3 混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2cm,如超过2m时必须采取措施。
2.4 浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞(生口)。
2.5 浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过55mm,平板振动器的分层厚度为200mm。
2.6 使用插入式振动器应快插慢拨,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm),振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝,平板振动器的移动间距应能保持振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
2.7 浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕,间歇的最长时间应按所用水泥品种及初
凝时间确定,一般超过2小时应按施工缝处理。
2.8 浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞预埋件、插筋等有无位
移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完
毕。
2.9 梁的施工缝宜留置于相邻两承台中间的1/3范围内,并用模板与水平挡好,
留成直槎(企口)。继续施工时,接缝处混凝土应先先凿去浮浆,用水湿润并浇一
层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆,使新旧混凝土接合良好,然后才继续浇
筑混凝土。
2.10 桩基承台梁混凝土浇筑
2.10.1承台梁浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模板中,如留缝超过初凝
时间应按施工缝处理。若使用吊斗直接卸入模时其吊斗出料口距操作面高度,以30
0~400mm为宜,并不得集中一处倾倒。
2.10.2振捣时应沿承台梁浇筑的顺序方向采用斜向振捣法,振动棒与水平倾角约60
度左右,棒头朝前进方向,棒间距以500 mm 为宜,要防止漏振,振捣时间以混凝
土表面泛浆冒出气泡为宜,混凝土表面应随振捣按标高线进行抹平。
3.安全规定
3.1 浇筑砼必须搭设临时桥道才准车仔行走,桥道搭设要用桥凳架空,不允许桥
道压在钢筋面上,也不允许手推车在钢筋面上行走和踏低面筋。
3.2 禁止在砼初凝前在上面行走车仔或堆放什物。
3.3 浇灌砼面至砼出口面距离不宜超过2米,如超过要用串筒漏斗送料浇灌砼。
3.4 浇捣砼时应有木工及电工值班检查顶架及电器安全。
4.本卡无规定者按有关施工规范和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。
5.本工程项目的特殊要求:
混凝土工程技术交底卡(二)
柱、墙混凝土浇筑
1.施工准备
1.1 材料计划组织,进场检验。
1.2 熟悉图纸,搞好图纸会审。
1.3 施工机具组织进场,到位安装。
1.4 进行三级安全教育和技术安全交底。
2.操作工艺要点
2.1 柱、墙浇筑前,或新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50
mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。
2.2 柱墙混凝土应分层浇振捣,每层浇筑厚度控制在500 mm左右。混凝土下料点
应分散布置循环推进,连续进行,并应控制好混凝土浇筑的延续时间。
2.3 浇筑墙体洞口时,要使洞口两侧混凝土高度大体一致。振捣时,振动棒应距
洞边300 mm以上,并从两侧同时振捣,以防止洞口变形。大洞口下部模板应开口并
补充振捣。
2.4 构造柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不得超过300 mm。
2.5 施工缝设置:墙体宜设在门窗洞口过梁跨度1/3范围内。墙体其他部位的垂
直缝留设应由施工方案确定。柱子水平缝留置于主梁下面、吊车梁牛腿下面/吊车
梁上面/无梁楼板的柱帽下面。
2.6 柱、板混凝土浇筑
2.6.1肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用"赶浆法"推进,先将
梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。
2.6.2 和板连成整体的大断面梁允许单独浇筑,其施工缝应留设板底下20~30 mm处。
第一层下料慢些,使梁底充分振实后再下第二层料。用"赶浆法"使水泥浆沿梁底包
裹石子向前推进,振捣时要避免触动钢筋及埋件。
2.6.3楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器笄直浇筑方向来回振捣,
注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕,用刮尺或拖板抹平表面。
2.6.4 在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5小
时,使其获得初步沉实,再继续浇筑。
2.6.5 施工缝设置:宜沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度1/3范围
内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工缝留置在平行于板的短边
的任何位置。双向受力板、厚大结构、拱、薄壳、水池、多层刚架等结构复杂的工
程,施工缝位置按设计要求留置。
2.6.6 施工缝宜用木板、钢丝网挡牢。
2.6.7 施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不少于1.2Mpa,才允许继续浇筑。
2.6.8在施工缝处继续浇筑混凝土前,混凝土施工缝表面应凿毛,清除水薄膜和松
动石子、并用水冲洗干净,排除积水后,先浇一层与混凝土成分相同的5~10mm厚
水泥砂浆然后继续浇筑混凝土。
2.6.9 浇筑梁柱接头前应按柱子的施工缝处理。
3.安全规定
3.1 浇筑砼必须搭设临时桥道才准车仔行走,桥道搭设要用桥凳架空,不允许桥
道压在钢筋面上,也不允许手推车在钢筋面上行走和踏低面筋。
3.2 禁止在砼初凝前在上面行走车仔或对方什物。
3.3 砼自由倾落度不宜超过2米,如超过要用串筒进行送浆捣固。
3.4 浇捣砼时应有木工及电工值班检查顶架及电器安全。
4.本卡无规定者按有关施工规范和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。
5.本项目的特殊要求:
混凝土工程技术交底卡(三)
楼梯混凝土浇筑
1.施工前准备
1.1 材料计划组织,进场检验。
1.2 熟悉图纸,搞好图纸会审。
1.3 施工机具组织进场,到位安装。
1.4 进行三级安全教育和技术安全交底。
2.操作工艺要点
2.1 楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步混凝
土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子(木磨板)将踏步上表面抹平。
2.2 楼梯混凝土宜连续浇筑完成。
2.3 施工缝位置,根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。
2.4 大模板轻骨料混凝土浇筑
2.4.1 应连续施工,不留或少留施工缝。
2.4.2 应分层浇筑,每层厚度不大于300mm。
2.4.3由于轻骨料容量轻,容易造成砂浆下沉,轻骨料上浮,使用插入式振动器时
要快插慢拨,震点要适当加密,公布均匀,其振捣间距不大于振荡棒作用半径的一
倍,振动时间不宜过长,防止分层离析。
2.4.4 施工缝设在内外墙交接处,用钢丝网或木板挡牢。
2.5 混凝土的养护
2.5.1 混凝土浇筑完毕后,应在12小时以内加以覆盖,并浇水养护。
2.5.2 混凝土浇水养护日期一般不小于7天,掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混
凝土不得少于14天。
2.5.3 每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的湿润状态,常温下每日浇水两次。
2.5.4大面积结构如地坪、楼板、屋面等可蓄水养护,贮水池一类工程,可在拆除
内模板后,待混凝土达到一定强度后注水养护。
2.5.5 可喷晒养护剂,在混凝土表面形成保护膜,防止水分蒸发,达到养护的目的。
2.5.6 采用塑料薄膜覆盖时,其四周应压至严密,并应保持薄膜内有凝结水。
2.5.7 养护用水与拌制混凝土用水相同。
3.安全规定
3.1 浇筑砼必须搭设临时桥道才准车仔行走,桥道搭设要用桥凳架空,不允许桥
道压在钢筋面上,也不允许手推车在钢筋面上行走和踏低面筋。
3.2 禁止在砼初凝前在上面行走车仔或对方什物。
3.3 砼自由倾落度不宜超过2米,如超过要用串筒进行送浆捣固。
3.4 浇捣砼时应有木工及电工值班检查顶架及电器安全。
4.本卡无规定者按有关施工验收规范和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。
5.本项目的特殊要求:
混凝土工程技术交底卡(四)
大体积混凝土浇筑
1.施工准备
1.1 材料计划组织,进场检验。
1.2 熟悉图纸,搞好图纸会审。
1.3 施工机具组织进场,到位安装。
1.4 进行三级安全教育和技术安全交底。
2.操作工艺要点
2.1 大体积混凝土浇筑完毕后,由于水泥水化热作用所放出的热量使混凝土的内
部的温度不断上升,混凝土表面和内部温差很大,表面与内部混凝土收缩不一致,
产生很大的拉应力,由于此期间混凝土的早期抗拉强度很低,因此极易出现混凝土
的表面裂缝,因此要采取有效的降温和保温措施或其它方法,以减少混凝土内外温
差,防止裂缝的产生和发展。
2.2 处理水化热的措施
2.2.1 采用水化热较低的水泥(如矿渣硅酸盐水泥),并且要储备足够数量的同一
品种水泥。
2.2.2在保证混凝土等级的前提下,使用适当的缓凝减水剂,减少水泥用量,以减
少水化热。
2.2.3采用石子浇水、搅拌水中加冰块降温等方法,降低混凝土入模温度如果在热
天浇筑混凝土时,宜设置简易遮阳装置。
2.2.4选用级配良好的骨料,并严格控制砂、石子的含泥量,降低水灰比,加强振
捣,以提高混凝土的密实性和抗拉强度。
2.2.5 分层浇筑混凝土,每层厚度不宜大于300 mm,以加快热量散发,并使温度分
布较均匀,同时便于振捣密实,上层混凝土浇筑要在下层混凝土初凝前进行。
2.2.6 预埋冷却水管,用循环水降低混凝土内温度,进行人工导热。
2.2.7在岩石地基或厚大的老混凝土层上浇筑大体积混凝土时,可在岩石地基或老
混凝土层上浇沥青胶并撒铺5 mm厚砂子或铺二层沥青油毡纸,以消除或减少约束作
用。
2.3 产品保护
2.3.1大体积混凝土浇筑后,必须进行监测,专人检测表面温度与结构中心温度测
量时间不少于14天,前7天每隔4小时测温一次,后7天每隔8小时测温一次,测温过
程如发现温差大于250C时(重要结构200C),要采取有效措施,如覆盖保温等,当
温差小于250C时,可停止测温。
2.3.2大体积混凝土浇筑时,易使钢筋产生位移,因此浇筑混凝土过程中应随时复
核筋的位置,并采取措施,以保证位置正确。
2.3.3 混凝土初凝后即覆盖湿润的麻包袋。
2.3.4 混凝土养护不少于14天后,才允许下工序施工。
3.安全规定
3.1 浇筑砼必须搭设临时桥道才准车仔行走,桥道搭设要用桥凳架空,不允许桥
道压在钢筋面上,也不允许手推车在钢筋面上行走和踏低面筋。
3.2 禁止在砼初凝前在上面行走车仔或对方什物。
3.3 砼自由倾落度不宜超过2米,如超过要用串筒进行送浆捣固。
3.4 浇捣砼时应有木工及电工值班检查顶架及电器安全。
4.本卡无规定者按有关施工验收规范和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。
5.本项目的特殊要求:

多谢采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-04-17
一、施工准备1、 作业条件1.1、完成钢筋隐蔽验收手续,模板经过验收。1.2、商品混凝土及劳力、机械设备已准备好,混凝土经过开盘鉴定;混凝土试模已准备好。2、 施工器具混凝土输送泵、振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、3m杠尺、木抹子、塑料布(薄膜)、草袋等。3、材料:商品混凝土基础为C30,挡土墙及与其相连的柱为C35S8,梁板柱楼梯C35,构造柱、圈梁、过梁C25。二、工艺流程作业准备→商品混凝土运输→混凝土浇筑与振捣→养护。三、操作工艺1、 基础及柱墙混凝土施工1.1、混凝土应连续浇筑,一般不得留置施工缝,各种混凝土材料和设备机具必须保证供应。1.2、基础顶面施工缝按设计和规范要求留置。1.3、墙柱甩出钢筋必须加以保护,避免混凝土污染钢筋。1.4、基础施工完毕后,必须及时覆盖塑料薄膜和草袋进行养护。1.5、用于承重结构及抗渗防水工程使用的混凝土,第一次使用的配合比,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定;共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料是否与现场施工所用材料相符,以及混凝土拌合物性能是否满足设计要求和施工需要。如果混凝土和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。1.6、混 凝 土 运 输预拌混凝土应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不能使用。1.7、混凝土浇筑、振捣:1.7.1、独立基础混凝土浇筑必须分层铺摊混凝土并及时振捣,振动棒插入点间距为振动棒作用半径的1.25倍。振捣时间以混凝土表面翻浆为准。柱墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子砂浆。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。利用混凝土杆检查浇筑高度,一般控制在40cm左右;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,上下层混凝土之间时间间隔不得超过水泥的初凝时间。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段。接搓处应撮捣密实。浇筑时随时清理落地灰。1.7.2洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并保证振捣密实。1.7.3振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用部分长度的1.25倍,一般应小于50cm.门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。1.7.4墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,将墙上表面混凝土找平。1.7.5拆模养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水。常温时混凝土强度大于1.2MPa;常温时及时喷水养护,养护期一般不少于7d,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。1、 顶板混凝土施工2.1、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用钢插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平,表面拉毛。2.2、浇筑完毕后及时用塑料布加草袋覆盖混凝土养护。四、质量要求混凝土施工质量要求主控项目1、 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:1.1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;1.2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;1.3当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次1.4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;1.5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。3、混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表1的规定。4、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案对施工缝的要求进行处理。一般项目5、施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。6、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。7、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:7.1应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;7.2混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;7.3浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;7.4采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;7.5混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。现浇结构外观质量主控项目1、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。一般项目2、现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。现浇结构尺寸偏差主控项目1、现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。一般项目2、现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合下表1的规定五、成品保护1、要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩楼梯、楼板的弯起钢筋,不碰动预埋件和插筋。在楼板上搭设浇筑混凝土使用的浇筑人行道,保证楼板钢筋的负弯矩钢筋的位置。2、不用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步模板吊模上踩,应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。3、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2MPa以后,方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。4、在浇筑混凝土时,要对已经完成的成品进行保护,对浇筑上层混凝土时流下的水泥浆要专人及时地清理干净,洒落的混凝土也要随时清理干净。5、对阳角等易碰坏的地方,应当有保护措施,专入负责。6、顶板混凝土及防水工程完工后,应尽快进行回填土工作。六、应注意的质量问题1、蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。2、露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放导致钢筋紧贴模板。板底部振捣不实,也可能出现露筋。 表1项目允许偏差(mm)检验方法轴线位置基础15钢尺检查独立基础10墙、柱、梁8剪力墙5垂直度层高≤5m8经纬仪或吊线、钢尺检查>5m10经纬仪或吊线、钢尺检查全高(H)H/1000且≤30经纬仪、钢尺检查标高层高±10水准仪或拉线、钢尺检查全高±30截面尺寸+8,–5钢尺检查电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0钢尺检查井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30经纬仪、钢尺检查表面平整度82m靠尺和塞尺检查预埋设施中心线位置预埋件10钢尺检查预埋螺栓5预埋管5预留洞中心线位置15钢尺检查3、麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮,或因混凝土气泡多,振捣不足。4、孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。5、缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因,易造成缝隙、夹渣层。6、现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。七、安全技术1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。2、车道板单车行走宽度不小于1.4m,双车来回宽度不小于2.8m,在运料时,前后应保持一定车距,不准奔走、抢道或超车。到终点卸料时,双手应扶牢车柄倒料,严禁双手脱把,防止翻车伤人。3、用塔吊、料斗浇捣混凝土时,起重指挥、扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下料斗时,操作人员应主动避让,应随时注意料斗碰头,并应站立稳当,防止料斗碰人坠落。4、离地面2m以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等,不准站在搭头上操作,如无可靠的安全设施时,必须戴好安全带,并扣好保险钩。5、使用振动器前应检查电源电压,必须经过二级漏电保护,电源线不得有接头,机械运转是否正常,振动机移动是不能硬拉电线,更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。框架柱、挡土墙墙体混凝土浇筑有关要求:浇筑高度: 挡土墙浇筑至暗梁底,框架柱浇筑至框架梁底。冬季施工时,混凝土浇筑严格按照冬季施工方案执行。本回答被网友采纳