工地上植化学锚栓的有的说2倍有的说到设计值就行了,有没有比较权威的说法,在标准上找不到
要区分是锚固还是后锚固。
锚固的规范是GB50550-2010,非破坏的植筋是1.15倍,锚栓是1.3倍。破坏的植筋是钢材1.45倍,锚栓是钢材1.65倍,非钢材是3.5倍。
后锚固规范是JGJ145-2013,非破坏植筋是0.9*设计屈服*筋截面积,锚栓是到设计值。破坏太长了。截图
化学锚栓拉拔现场检验分为非破损检验和破坏性检验。
非破损检验的荷载检验值应由设计单位提供; 即取设计值的1.3倍作为检验荷载。
破坏性检验结果的评定,应按下列规定进行:
当检验结果符合下列要求时,其锚固质量评为合格:
具体要求建议查阅《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550—2010,附录N 锚固承载力现场检验方法及评定标准。