1、
高压断路器
跳闸原因:自身故障(如失压线圈烧坏等)、其它保护机构动作令其跳闸,如速断(负载短路)、过流、PT、电机温升、变压器瓦斯等。一般高压断路器不采用所说的“电流过大引起过热I2*RT”的保护机构。
2、断路器、
负荷开关
应根据线路电压及负荷大小、负荷种类选型。
3、断路器的型号选太大对负荷开关的影响不大,但一定要注意保护机构的整定,同时考虑经济性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dB55h5d44hPcPd0Wcd.html
其他回答
第1个回答 2019-09-10
开化铁炉时电流过大了,断路器额定电流小了,要不和铸造厂沟通换个大点的断路器,要摸自己从断路器上面另拉一路线。
第2个回答 2020-01-24
您的浏览器不支持HTML5视频
第3个回答 2020-05-12
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
高压断路器跳闸的原因
答:
1、高压断路器跳闸原因:自身故障(如失压线圈烧坏等)、其它保护机构动作令其跳闸
,如速断(负载短路)、过流、PT、电机温升、变压器瓦斯等。一般高压断路器不采用所说的“电流过大引起过热I2*RT”的保护机构。2、断路器、负荷开关应根据线路电压及负荷大小、负荷种类选型。3、断路器的型号选太大对负荷...
高压开关
柜
断路器跳闸
或熔断器熔断的故障
原因是什么
答:
1. 继电保护未动作:如果电网中的电流和电压波动与断路器操作机构误动作无直接关联
,可能是由于继电保护未正确设定或存在接线错误,亦或是电流和电压互感器回路出现故障。2.
保护定值不当或接线错误
:保护误动作也可能由保护装置的定值设定不准确或接线错误引起,这会使得断路器在不必要的情况下跳闸。3....
高压断路器
为何会
跳闸
?
答:
1、开关保护动作后开关在合位,故障电流继续存在,2、母线电压下降开放复压闭锁
。由于中低压侧故障时,发生拒动时,主变后备保护动作跳三侧,此时高压侧同时也拒动。满足第一个条件,但由于主变绕组的原因,
主变高压侧电压并不满足
,所以需要去解除复压闭锁,才会启动失灵保护,来切除故障。