欧姆龙SRT2-ID/OD 远程模块地址怎么分配的?

欧姆龙SRT2-ID 远程模块地址怎么分配的?

应该是:
0# 输入为20.00-20.07(8点)20.00-20.15(16点)
1#地址跟在0#后。到xx.15后,转下一通道(xx+1).00 ....

输出也一样
0# 输出为30.00-30.07(8点)30.00-30.15(16点)追问

我有点不理解你说的
我只知道 这种远程模块 输出 从2000CH开始到2007CH 拨码分别对应的是 0,2,4,6,8,10,12,14
输入从2008开始到2015 对应的也是 0,2,4,6,8,10,12,14
我就是没明白为什么这样拨码为什么没用到 1,3,5,7,9.....

追答

不同的PLC对应的地址不一样。

我用过的远程端子是接CPM2C的,节点号双数时对应的是通道的00-07位,单数时对应的是通道的08-15位。当一个模块是16点输入(或输出)时,就占用了该通道的00-15位,所以另一个模块的节点号就只能比当前的+2了。