(1)竖井加固注浆

为了稳定井筒、井架,保证竖井周围建筑物的安全,以及保护竖井周围的各种地下管线(煤气管和地下雨水管),需要对竖井及周围采取注浆加固措施。对竖井注浆加固采用3m注浆管水平注浆。

1)注浆材料。根据加固要求,注浆材料采用普通水泥-水玻璃双液浆,浆液配比为:水泥浆水灰比1∶1、水泥浆与水玻璃体积比1∶1、水玻璃浓度35Be′。水泥采用P·O 42.5R普通硅酸盐水泥,原水玻璃浓度51Be′。

2)注浆参数。注浆参数见表10-15。

表10-15 注浆参数表

3)注浆管加工。注浆管采用ϕ32mm、壁厚3mm、长3 m焊接钢管加工制作。注浆管前端加工成尖锥状,并用电焊焊封。注浆管花管部分长2 m,注浆管周身梅花型垂直钻设ϕ6mm的溢浆孔,溢浆孔间距20cm。注浆管末端加焊ϕ8mm钢筋管箍。

4)注浆设计。根据注浆参数进行注浆设计。注浆管垂直于竖井井壁布设,注浆管布设立面展开图如图10-27所示。

5)注浆工艺。采取全孔一次性注浆工艺。注浆结束标准采取定量-定压相结合方式。

6)注浆效果检查评定。南侧竖井经3 m注浆管水平注浆加固地层(1998年10月31日~11月4日注浆施工)后,经地表下沉监测表明,井筒周围地表下沉得以明显控制,注浆后基本处于稳定状态,但竖井井筒本身仍较难稳定,目前仍处于较大下沉状况,下沉速率≥3mm/d(如图10-27所示,1998年11月5日~9日量测结果),从而可以判定,竖井支护结构和周围围岩之间仍存在着较大的间隙,因而为控制井筒的继续下沉,保证井筒的安全,应采取井筒背后回填注浆,进而稳定井筒。

(2)井筒背后回填注浆

井筒背后回填注浆加固采用1.5 m注浆管水平注浆。

1)注浆材料。根据加固目的要求,注浆材料选择以普通水泥单液浆为主,辅以普通水泥-水玻璃双液浆,在注浆过程中,当注浆压力长时间不上升时采用。普通水泥单液浆配比为:水灰比0.6∶1。普通水泥-水玻璃双液浆配比为:水泥浆水灰比0.8∶1、水泥浆与水玻璃体积比1∶1、水玻璃浓度35Be′。

图10-27 竖井注浆加固注浆设计图

(单位:cm)

2)注浆参数。注浆参数见表10-16。

表10-16 回填注浆参数表

3)注浆管加工。注浆管采用ϕ32mm、壁厚3mm、长1.5 m的焊接钢管加工制作。注浆管前端加工成尖锥状,并用电焊焊封。注浆管花管部分长0.8 m,注浆管周身梅花型垂直钻设ϕ6mm的溢浆孔,溢浆孔间距15cm。注浆管末端加焊ϕ8mm钢筋管箍。

4)注浆设计。南侧竖井井筒背后回填注浆设计如图10-28所示。

5)注浆工艺。采取全孔一次性注浆工艺。采用定压注浆作为注浆结束标准。

6)注浆效果检查评定。注浆结束后继续开挖,由地表下沉量测(图10-27中1998年11月10日~11月13日)可以看出,经过井筒背后回填注浆后,立井井筒得到了稳定。