桥梁私自浇筑混凝土

施工单位在8米小桥一步基础浇筑完成未满48小时,未养护。二步基础未验钢筋模板,私自浇筑混凝土。对于这样监理通知单的处理意见该怎么写?

巡查发现你单位施工的某个部位未经验收擅自进入下道工序进行隐蔽,违反了施工合同和规范规定,现要求你单位理解停止违章作业,否则对该部位监理单位有权不予认可,并有权利进行破坏性质检查,造成的一切损失由你单位负责!抄报建设单位、监督单位一份!
对于没有经过监理人员检查检验、施工方擅自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示施工单位进行钻孔探测或揭开检查,施工单位应遵照执行。
若施工单位拒绝执行监理人的指示,则监理人应及时通知建设单位,下达工程暂停令,并暂停支付施工单位的一切工程款。追问

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
于建筑结构考虑边墙与顶板连成一体,从两侧浇筑能保证与边墙连续。
桥梁的混凝土梁却从中间向俩边浇筑原因:
1、从中间往两边打,施工接头就没有了,收头全部在建筑物的边缘;2、最重要的是从中间往两边打,可保证结构模板支撑的稳定性,不因从一边往另外一边打而使结构支撑歪斜。
第2个回答  2013-09-08
开罚单!停工!报业主!