33问答网
所有问题
装机容量3000千瓦,最大电机容量2200千瓦,要装多大变压器,电缆线多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-22
这里的关键是你的单台电机容量是2200千瓦。如果按照降压起动控制电流为3倍额定电流计算,至少你需要6600千伏安的变压器才能承担。如果频繁启动余量还要更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dB5WWddB4045h4d40d.html
其他回答
第1个回答 2019-11-26
要说装机容3000KW,留20%富余即可,3600KVA已够,可你的最大电机容量这么大,启动影响太大,要看这个大电机的启动方式及频繁程度,启动频繁或没有很好的软启动措施,10000KVA也不富余,至少2000KVA
第2个回答 2019-12-05
十千瓦电机须要多大的变压器???
如果是单台变压器只供该电机使用,有12kva的变压器就够了。
相似回答
3千
千瓦电机
配
多大变压器?
答:
根据
3000
/0.8=3750kVA,再根据
变压器
标准
容量,
可以选择一台4000kVA(非标),或2台2000kVA,或者一台2000加一台2500;建议2*2000或者单台4000的方案;
用电量为
3000kW,
其中一,二级负荷为2000kW,三级负荷为1000kW。请问选择多...
答:
需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 5 电机制造厂0.33 仪器仪表厂0.37 大型热处理车间 0.7~0.8 橡胶制品厂0.5~0.6 由有功计算负荷(kw功率).及功率因数(0.9).再选最合适标准容量的
变压器
.(KVA)3.如..正常工作时负载终端显示的大概在300KW多些.考虑功率因数(0.9.)如不加...
...
电机
总功率为
3000KW,
请问各位大虾要选择
多大容量
的
变压器最
经济谢了...
答:
你这是有功功率,化成
变压器
的视在功率,与你的电容补偿有关。如果说你的负载功率因素按0.8计(实际上,还会高一点)。那你的变压器视在功率为3000/0.8=3750kVA。但你不可能这
3000kW
是同时用的。所以这里要乘上一个小于1的同时系数,这与你车间的生产工艺流程性质有关,还与你的几班制有关(二...
大家正在搜
装机容量500千瓦用多大电缆
火力发电单机装机容量是多多大
装机容量和变电容量
新安江电站装机容量多少千瓦
机房ups装机容量一般多大
装机容量最大的火电
装机容量和并网容量
计算容量与装机容量的换算
发电量和装机容量
相关问题
电机负载是320KW,需要配装多大的变压器?
2800kw的电机需要多大容量的变压器?
新建一车间,设备配用电机总功率为3000KW,请问各位大虾要...
总装机容量4000千瓦需要配多大的变压器?
三台110kw的电机,不同时起动,但同时运行,需要选多大容量...
多台电机总功率500KW用多大的变压器
300KW需要多大的变压器才能供得了。
50千瓦的电机要多大变压器