装机容量3000千瓦,最大电机容量2200千瓦,要装多大变压器,电缆线多大?

如题所述

这里的关键是你的单台电机容量是2200千瓦。如果按照降压起动控制电流为3倍额定电流计算,至少你需要6600千伏安的变压器才能承担。如果频繁启动余量还要更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-26
要说装机容3000KW,留20%富余即可,3600KVA已够,可你的最大电机容量这么大,启动影响太大,要看这个大电机的启动方式及频繁程度,启动频繁或没有很好的软启动措施,10000KVA也不富余,至少2000KVA
第2个回答  2019-12-05
十千瓦电机须要多大的变压器???
如果是单台变压器只供该电机使用,有12kva的变压器就够了。