我看到有的交流接触器额定电压是660,我想问一下变压器出来的电压都是380的,哪来的660呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-07
变压器二次出线电压是可以定的,你说的380V通常是地面上用的,现在也在慢慢用660V,井下用的多为660-1140V。所以在订购变压器,一定注意二次电压的标定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dB5dh4cPB.html
其他回答
第1个回答 2013-09-08
这种变压器一般都是定制的,在采油上用的居多,660的电压可以有效的防止窃电现象的发生!
第2个回答 2013-09-08
交流接触器的额定电压为660v,一般是指使用电压等级为660v及以下。380v的根号3倍就是660v。
相似回答
交流接触器的额定电压是
由什么决定的
答:
交流接触器的额定电压有两个:一个是主触头的额定电压,由主触头的物理结构、灭弧能力决定;二是吸引线圈额定电压,由吸引线圈的电感量决定。而主触头和吸引线圈
额定电压是
根据不同场所的需要而设计的。例如主触头
380
V额定
电压的交流接触器的
吸引线圈的额定电压就有36V、127V、220V与380V多种规格。
接触器
为什么
有380
v和220v的?分别在什么场合下用的?
答:
只是线圈的电压等级不同,线圈电压等级是多少,所接的电压就要是多少,不过线圈是可以更换的
。两者直接没有很大区别,不分场合使用。如380V接触器线圈烧了,而现在有一个220V线圈只要尺寸和功率一样就可以替代,替代后线圈要接220V电压。接触器应用于电力、配电与用电场合,接触器广义上是指工业电中利用...
为什么
有的接触器
接在
380
v
的电压下,有的是
接在220v的电压下?
答:
接触器是接在380v
的电压下,
还是接在220v的电压下,由接触器的线圈决定
,接触器
线圈
额定电压是380
V,控制回路就用380V,接380V电压,接触器线圈额定电压是220V,控制回路就用220V,接220V电压。单相接触器线圈额定电压都是220V,三相接触器线圈额定电压有220V的,也有380V的,根据线圈额定电压选择控制回路...
大家正在搜
交流接触器额定电流是在额定
交流接触器在不同的额定电压下
交流接触器的额定电压最高是多少
交流接触器的额定电压是指什么
交流接触器吸引线圈的额定电压
交流接触器额定工作电压是指
交流接触器额定电压
交流接触器最大额定电压
交流接触器最高额定工作电压
相关问题
一台额定电压为220v的交流接触器能否在直流220v的电源上...
水泵电源三相380伏,没有零线,交流接触器线圈电压是220伏...
你好!我现在有个24V的交流接触器 量线圈上电压只有12V ...
380交流接触器用220电源可以吗?
交流接触器如何起到变压的作用?
由380/220V隔离变压器供电的控制回路中,交流接触器需要...
交流接触器线圈电压是220V想改成380V的怎么改
新安装了一个BK50的控制变压器380v变110v.安装启动...