给排水立管上设防火圈有什么要求?请说出相关的规范和图集

最好有具体在规范的哪页。

规范是GB50242-2002 第90页5.2.4。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)》主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定执行;

提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。


扩展资料:

发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。本产品具有结构紧凑,造型美观,防渗漏与防火措施有机结合,施工安装方便等优点。

为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧。

参考资料来源:百度百科-防火圈

参考资料来源:百度百科-GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-06-21
一般住宅楼都要设置阻火圈的,本层发生火灾的时候防止火顺着立管引导上层去;看图纸说明及设计要求;规范是GB50242-2002 第90页5.2.4提到了这条 记得最佳或者优质答案本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-09
室内穿楼板的管道都要设,但一般在你家穿楼板的就是排水管道,给水管道都在公共区域的管井内不用设,排水立管在立管最高处设置阻火圈。
第3个回答  2017-06-21
车站无压排水管如要穿越防火分区应在贯穿部位设置阻火圈。该产品应有国家防火建筑材料质量监督检验中心的检验合格证书。耐火极限大于3小时(达到A级标准)。硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈GA 304—2001 ,6.3.1 试件安装 。
第4个回答  2013-09-04
国标图集《建筑排水塑料管道安装》10S406第31~33页