33问答网
所有问题
松下伺服驱动器西门子PLC控制方法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-03
可以用IM174模块、具体的你去西门子官网下载IM174模块说明书吧、由模块给伺服驱动器发送脉冲、然后电机编码器反馈的脉冲经过伺服驱动器到模块中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBBc4WhP5.html
相似回答
想做一个用
plc控制伺服
电机的工程
答:
你打算使用
西门子
200
PLC
实现你所述的功能,有两个
方式
:一、仅使用一块200PLC模块,利用200PLC模块自带的高速脉冲输出端口(Q0.0,Q0.1)输出高速脉冲串,Q0.0,Q0.1输出的脉冲连接到
伺服驱动器
的脉冲输入端口,同时,用其余的输出端口连接到伺服驱动器的方向
控制
,使能等,再加上伺服系统必要的限位...
松下
A5系列
伺服
电机、
驱动器
和
PLC控制
怎么接线?
答:
1、首先第一步就是要进行细分选择,注意的是要进行选择所需要的细分。2、接着就是要进行电流等级选择,然后就是进行所带步进电机电流的大小进行设置,如下图所示。3、然后就是进行
控制
信号的选择,这时候注意的是要进行分别为脉冲输入端、脉冲方向、脱机信号、公共端即可。4、接着就是要进行将步进电机...
本人现在有MBDDT2210的
松下伺服驱动器
和伺服电机,我想用
PLC
把电机弄...
答:
31 报警清除 接
PLC的
普通输出端口 37 伺服报警 接PLC的普通输入端口 36 伺服报警公共端 外部直流电源的0V 41 信号公共端 外部直流电源的0V 以下是
伺服驱动器
的参数:Pr02=0 Pr40=0 Pr41=0 Pr42=1 以下是程序
方法
:按下X0则马达一直正转,按下X1则马达一直反转!
大家正在搜
西门子s120伺服驱动器
西门子伺服驱动器手册
西门子伺服驱动器型号怎么看
西门子伺服驱动器接线
西门子伺服驱动器故障代码
西门子伺服驱动器v90
西门子伺服控制器
西门子伺服控制器参数设置
西门子v90伺服驱动器参数怎么调
相关问题
松下A5伺服控制器与西门子200PLC之间的接法
西门子plc控制伺服电机的方法及举例(最好带有梯形图讲解)
西门子PLC通过伺服驱动器控制伺服电机
西门子plc控制松下伺服电机的问题
西门子PLC如何控制松下伺服电机
西门子PLC对伺服电机应如何控制?
西门子S7-300PLC如何控制伺服电机及如何组成一个完整的...
西门子PLC控制台达伺服驱动器-伺服驱动器控制伺服电机接口和...