高压开关柜分合闸指示灯

指示灯是DC220,断路器合闸位置,换指示灯要拔掉控制回路保险吗?不拔换灯时两线万一不小心短路了有什么后果,拔了对开关有影响吗?

首先 熔丝的作用是保护直流系统过载或是短路。

我明白你的意思,你去取下熔丝然后再更换指示灯,那样更安全。

一般没有空开的高压柜需要在直流系统上工作都是,取下熔丝或是直接断开直流屏DC220的出线。当然你直接断开直流屏DC220的出线,那么整个配电室的柜子都失去了系统保护。


取了开关有影响吗?

这个有看你高压柜的配置,为什么这么说呢,高压柜上都配置有微机保护,而一般微机保护的电源有直流和交流,有的是交直流电源两用。根据你描述的估计你的微机接的是DC220 假如是这样的话,你断开DC220那么微机就没有电源了,该柜子就失去了保护。


不取万一不小心短路了有什么后果?

后果就是 熔丝熔断 熔丝不熔断的话 就在直流屏出的空开跳掉,如果空开不跳的话那么相当于直接短接蓄电池,蓄电池也就烧坏了。


怎么操作合适?

取下该柜子的熔丝,然后更换,更换好后在装上。


看下面的原理图 什么都明白了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-04
工作票上二次是可以带电操作的,你可以等设备停电时更换,只需五分钟换完,如果很长时间不能停电只能带电更换,你把拆下线头用胶带包好防止与其他线短路,最好不要取下保险,取下保险保护就没有了,有事故开关不能跳闸。
第2个回答  2013-09-04
当然最好是拔掉指示灯控制回路保险,不拔掉,万一短路,就是烧断控制回路保险。对开关影响不大。有各级的继电保护。