关于新建工厂用电变压器总的容量。

我想建工厂设备加照明总共有700KW(但是不可能同时开)请问申请多大容量的变压器,配电房?国家有什么规定。

根据你的情况,给你一点建议:
1、700kW是你工厂的最大负荷。如果是这样,工厂的功率因素不会高,先取0.85(你如果补偿的好,功率因素还会提高)。那么需要变压器容量为700/0.85=823.5kVA。
2、但实际上,就像你说的,不可能同时开,这里就有个同时率,如果你是两班制生产,建议采用0.75的同时率(一般情况),如果是一班制,或三班制,那么这个同时率就应该降低或升高(这个要看你工厂的实际情况而定)。实际变压器容量为:823.5*0.75=617.6kVA。靠标准规格容量,取630kVA,如果要考虑今后可能会增添一些设备,或加班什么的。保守一点,就采取800kVA的变压器。以上给你参考。
3、至于配电房,在室外、室内都可以,请厂房设计院的供用电室帮你设计一下,你也可以采用箱式变压器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-15
这个简单点击;http://wenku.baidu.com/view/8b225e816529647d27285230.html 参考。有问题再说。
大概315KVA-500KVA变压器,不知贵单位用电的性质,就是说是生产什么的企业?所以,不敢果断选择,详细情况能够告知,即可帮助选择。