如何确定预应力锚索张拉设计值?

翻看了边坡规范,没有找到明确的关于预应力锚索张拉设计值如何确定的规定。昨天看了同事的边坡设计图纸,里面关于锚索张拉设计值得确定,很迷惑。3根15.24的锚索,自由端长6m,锚固段长为6m,锚索张拉设计值为300kN,而同样的锚索,自由端为5m,锚固段为5m,锚索张拉设计值依然为300kN.又请了一教授给我们指导,今天电话告诉我,在计算书中(理正软件计算而来)锚索的抗力为265KN。此教授说,锚固段短了,计算出来的锚索抗力值应该比你锚索张拉设计值要大。请教:这两个是否有直接关系?锚索的抗力值是否必须大于锚索张拉设计值呢?按照边坡规范中,本人的理解是,如果锚固段短了,而锚索张拉值大了,会导致锚索与混凝土,或者混凝土与岩层之间的破坏。理正软件计算出来的锚索抗力值是不是每根锚索抵抗结构面即破裂面要滑移山体重量所分摊的下滑力?与锚索张拉设计值应该没有关系???

目前的软件都可以计算出单根或多根锚锁的协同作用结果。如果手算,要检查下单根锚锁的情况的稳定和多个锚锁组成的整体稳定问题。一般要检查锚锁本身的抗拉强度、水泥奖液与土的胶结强度引起的阻抗力、锚锁和水泥浆液的阻抗力、锚锁和托盘的强度等。如果材料选择得当、施工质量控制严格,一般控制性的是锚锁与土的胶结强度引起的阻抗力,很多破坏就是锚锁和周围土脱离、引起抗拉破坏。再回到本例,请楼主给出锚锁直径、水泥奖液和周围土的绞结强度,再根据土压力、超载等引起的水平合力,确定锚固段最小长度!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-01
建筑基坑支护规程规定:“桩锚支护体系中的锚杆实际施加预应力一般取设计值的0.5~0.65”
第2个回答  推荐于2017-09-16
公式:伸长量=PL/EA.
L—钢束的有效长度,自锚固端至张拉锚具之间的距离;
P—张拉应力,理论伸长量对应的因该是理论应力,实际伸长量可以反算处实际应力;
E—钢材的弹性模量;
A—钢材的断面面积。
这个公式指的是理论状态下预应力钢筋的伸长量,不包含摩擦阻力损失和锚口损失。工程应用时,需要考虑摩阻、锚口损失等原因,在相应的施工规范中有明确的规定,也可以通过试验确定,试验确定的方法是埋入检测元件,用伸长量、千斤顶油表度数得出的应力、布置在不同部位的测力元件之间的差值来计算确定。
铁路、公路规范中可以查到。
锚索的应力控制应该以张拉力为主,伸长量为辅,就是说伸长量只作为一个参考指标,因为你很难确定锚索的有效长度,也很难量化锚固段的变形。我个人理解L应为自由段长度,P值应为最大试验荷载,孔道应考虑摩阻损失。
第3个回答  2013-09-01
我就是直接点你们上传的压缩文件,结果用迅雷,下载到我电脑上的全是PHP文件,并且不是我所要下载的东西啊!!!!!!!!!!!!
第4个回答  2013-09-01
弟兄们,为什么我下载后的软件全是PHP格式,并且都不是你们上传的东西呢?还收我的金币。迷惑!!!!!1