电线承受的电流最大是多大?

求教,混分的别来了.出事故你付不起责.1平方的能承受多少?2.5平方的能承受多少?4平方的能承受多少?6平方的能承受多少?求教.

一、1平方的能承受多少? 2.5平方的能承受多少?4平方的能承受多少?6平方的能承受多少?答:要看电缆型号、敷设方式和环境温度,假设楼主是用的2芯塑料绝缘铜软线(RV型),环境温度30度,那么可载最大电流为:1平方的能承受15A;2.5平方的能承受26A;4平方的能承受36A;6平方的能承受47A。二、我现在用的烫衣机是用电的.今天用久了一会.居然把4平方的线烧断了.现在我换了6平方的线.漏电开关多大的为最好?答:要根据烫衣机的额定功率和额定电流来定。因为楼主没有给出烫衣机的型号和额定电压,所以只能按6平方铜线(RV2*6)的电流来定漏电开关。根据6平方铜线的持续载流量可选用60A(漏电流30mA)的漏电开关。三、烫衣机7KW.没看到多少A的...先前用了几个小时就烧掉线了.平时是用来烫烫版用的.今天用久了一会就烧了.平时用的时候我估计线应该很热..答:7KW的烫衣机要看额定电压是多少,如果是220V的,那么额定电流应该在35A左右,如果用符合国标的RV2*4的电缆应该是勉强可以的,但是在临界点上,建议用6平方铜。楼主说用4平方用几小时就烧了,应该用的不是国标软铜缆(RV2*4),或是市场上买的质量不合格的(也可能偷方)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-25

电线、电流、功率一览表来了,多大电线能承受多大功率,一看便知

第2个回答  2013-08-20
按照标准,一般来说国标的铜线,每平米的安全承载电流一般为每平方2KW。最大不超过5KW(短时)。如果是非国标的铜线的话,就要适当减小
第3个回答  2013-08-20
240平方毫米的铜芯电缆,单根空气中敷设,额定载流量在600A之间,同样的铝芯电缆的载流量在460A之间;300平方毫米的铜芯电缆,单根空气敷设,额定载流量在700A之间,同样的铝芯电缆在560A之间。
-----风生水起.时来运转-------
第4个回答  2013-08-20
1平方的铜芯线最大能承7.5A2.5平方的铜芯线最大能承20A4平方的的铜芯线最大能承30A6平方的的铜芯线最大能承45A