油泵电机是2.0kw,电机上有一吸铁开关,还有两个电磁阀,接了一空开,但是通电后打开电磁阀就跳闸,不用空开就
不用空开就正常。
举报该问题
推荐答案 2013-09-25
电机:是交流电动机;空开:是空气开关;
解释如下:
交流电动机的启动电流通常是电机额定电流的十倍左右。用作泵的电机启动电流比较大。而空气开关跳闸保护电流通常是开关额定电流的几倍,一般开关容量的选择是与负载设备的性能相匹配,空气开关跳闸保护电流不可能选用交流电动机额定电流的十倍左右的量级。所以,简单将开关接入电机的主回路中,电机启动后空气开关就过流跳闸。如果不用空气开关,电机可以运转,但没有保护了。
为了防止电机过载损坏,通常在空气开关与交流电动机之间增加一个接触器+过热保护装置(配有交流电动机启动时大电流旁路功能)。而空气开关的容量选择适当大的量级,确保人为可停送电。
对于短路或堵转等大电流事故,由空气开关实现保护。
对于过负荷故障,由过热保护装置实现保护。
接触器可以由空气开关的其他功能替代。
解答不知是否针对你的疑问?供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBc4RdWhB4hRPWPRcd.html
其他回答
第1个回答 2013-09-25
你那空开应该是带漏电保护功能的,那说明电磁阀线路有漏电现象,如果只是普通的空开那说明这开关不好或质量有问题,
第2个回答 2013-09-25
有漏单的地方
相似回答
油泵电机是2.0kw,电机上有一吸铁开关,还有两个电磁阀,接了一空开,但是
...
答:
电机:是交流
电动机
;空开:
是空气开关
;解释如下:交流电动机的启动电流通常是电机额定电流的十倍左右。用作泵的电机启动电流比较大。而空气开关跳闸保护电流通常
是开关
额定电流的几倍,一般开关容量的选择是与负载设备的性能相匹配
,空气开关
跳闸保护电流不可能选用交流电动机额定电流的十倍左右的量级。所以...