现浇混凝土楼板的极限荷载怎么计算,配筋为14的三级钢@150双层双向布置,C35砼,板厚250,净跨2.2*2.2米

该板四周为200厚剪力墙,求计算公式及计算结果,求各位大侠帮忙,急!!

未给出环境类别!
设为1类环境,as=14+14/2+15=36mm(第二方向)
α1×fc×b×x=fy×As,解得x=22.12mm
若有,按单筋矩形截面计算M=fy×As×(h-x/2-as)=360×1026×(250-22.12-36)/1000²=70.87kN·m,这是极限弯矩。
按弹性法设计
四周剪力墙,按四边固定计算,查静力计算手册
M支座=70.87kN·m=0.0511×q×(2.2+0.1)²
q=262.17kN/m
按塑性法设计
q=702.84kN/m