西门子430变频器出现A0501是什么意思,怎么解决

如题所述

1、否已经进行了电机优化,若没有,则必须先完成优化过程。

2、若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。 另外,关于A0501的详细信息——A0501。

电流限幅引起报警可能的原因:

1、电动机的功率与变频器的功率不匹配。

2、电动机的连接导线太短。

接地故障故障诊断和应采取的措施:检查以下各项:

1、电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应。

2、电缆的长度不得超过最大允许值。

3、电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。

4。输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致。

扩展资料:

转矩t与转速n的关系根据负载种类大体可分为3种。

(1)即使速度变化转矩也不大变化的恒转矩负载,此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机等。

(2)随着转速的降低,转矩按转速的平方减小的负载。此类负载如风机、各种液体泵等。

(3)转速越高,转矩越小的恒功率负载。此类负载如轧机、机床主轴、卷取机等。

变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性。

参考资料来源:百度百科-西门子变频器



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
西门子430变频器出现A0501是变频器所带动的电动机有过电流现象的意思。
解决办法:1检查电动机功率是不是和变频器一致及变频器设定P0307 p0206是不是和电动机一致。2检查电缆及电动机是不是有接地故障或者电动机是不是有存在匝间短路故障。3电动机是不是有过热或过载超额定电流现象。4如果确定以上都没有问题,可以适当延长加速时间。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-27
故障A0501是指电流限幅:引起故障可能的原因有 1 电动机的功率与变频器的功率不匹配 2 电动机的连接导线太长 3 接地故障 故障应采取的措施: 1 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应 2 电缆长度不得超过最大允许值 3 输入变频器的电机参数必须与实际使用的电动机一致 4 定子电阻值(P0305)必须正确无误 5 电动机的冷却风道是否堵塞 电动机是否过载 (增加斜坡上升时间,减少“提升”的数值)