建筑防火分隔的下沉式广场有什么规定?

如题所述

用于建筑内部防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:

1、分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m 。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169平方米 。

2、下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1 部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。

3、确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25% ,开口高度不应小于1.0m ;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60% 计算。

扩展资料

下沉式广场是城市休闲广场的一种设计手法,是孕育于主广场中的子广场。因此,其母体——主广场应当是尺度很大,视野十分开阔的大广场,为了打破巨空间的空旷感和视觉的单一感,通过运用垂直高差的手法分隔空间,以取得空间和视觉效果的变化。

在广场入口处,通过下沉广场的台阶,形成阶梯型、剧场感的广场,可做休憩场地,以及部分活动场地使用。台阶多由大台阶和小台阶组成,大台阶用作坐下休息使用,小台阶方便走路。

在广场中央打造独立景观,通过中心大型雕塑、中心喷泉等,形成视觉焦点,打造项目记忆符号,增强购物舒适性及项目昭示性。

参考资料:百度百科-防火分区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-22

《建筑设计防火规范》对用于防火分隔的下沉式广场有着具体的规定:
1、通向下沉式广场的不同区域向下沉式广场开口,其间距不得小于13米,下沉式广场用于人员疏散的净面积不得小于169平方米;
2、下沉式广场至少设置一步通向地面的疏散楼梯,如下沉式广场兼作疏散场地时,其设置疏散楼梯的宽度应大于等于任一区域开向下沉式广场的开口宽度;
3、下沉式广场如设置挡雨棚,其设置要求是不得完全封闭,必须预留不小于下沉式广场地面面积25%作为开口,开口高度不得小于1.0米,如采用百叶,其有效排烟面积按照60%计算。

第2个回答  推荐于2017-10-01
答:(1)用于建筑内部防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:1 不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,广场内疏散区域的净面积不应小于169m2。该净面积的范围内不应用于除疏散外的其他用途,其他面积的使用,不应影响人员的疏散或导致火灾蔓延;2 广场内应设置不少于1个直通地坪的疏散楼梯,疏散楼梯的总净宽度不应小于相邻最大防火分区通向下沉式广场的计算疏散总净宽度;(2)当确需设置防风雨棚时,该防风雨棚不应封闭,并应符合下列规定:1)防风雨棚四周敞开的面积不应小于下沉式广场面积的25%,经计算大于40m2时,可取40m2;2)防风雨棚四周敞开的高度不应小于1m;本回答被提问者采纳