应该用多大的电缆?

如题所述

1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW的可以用16平方的、11KW可以用6平方的、每台3KW的可以用2.5或4平方的,(均指电动机连接线)2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况)答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果是总电源控制,则用400A的也可以。答:是可以用的,但是,有4平方或者最多6平方的铜芯线就完全够用了,没有必要用这么大规格的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-16
 一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
  重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
  1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
  2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
  3. 铁丝 W=8S
  实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
  二、 按线径估算重量(kg/km)
  1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
  2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
  3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
  三、 估算线径和截面积
  S=0.785d2
  怎样选取导体截面
  首先计算负荷距(架空线)
  负荷距=功率×长度
  =PL P=功率(kw) L=长度(km)
  例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
  先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
  因为
  根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
  铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
  铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。

  铝线计算截面公式
  实际选用185mm2
  Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
第2个回答  2021-01-30

怎么给电机配置电缆?请牢记这张表,用多大的电缆,一目了然