万用表<摇表>的使用方法及注意事项?

如题所述

摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 (6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。 (7) 测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。 (8) 测试过程中两手不得同时接触两根线。 (9) 测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。 (10) 雷电时,严禁测试线路绝缘。
注意事项:一、
1、万用表使用的时候一定要先注意档位,分清电阻档、交流或直流档、电压或电流档等
2、确定好档位后,如果对被测量没有大小的概念,就先从最高档位检测
3、使用完毕后,将档位调到交流电压最高档。
二、
1、摇表使用前要确保被测元件上无电压
2、使用前先将表笔短路测试及开路测试,确保仪器好用
3、测量完毕后要对被测元件充分放电
三、
1、钳表使用时要从最高档位逐步下调,防止大电流打坏表头
2、测量时最好戴绝缘手套,高压测量时还要穿绝缘靴,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
摇表的使用方法及注意事项 http://www.stjspx.com 2008年6月17日 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。第2个回答  2013-08-25
摇表的使用一、摇表的选用
选用摇表时,其额定电压一定要与被测电器设备或线路的工作电压相适应,测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相吻合。下表列举了一些在不同情况下摇表的选用要求。
不同额定电压的摇表的选用测量对象被测绝缘的额定电压(V)所选摇表的额定电压(V)线圈绝缘电阻500以下500500以上1000电机及电力变压器线圈绝缘电阻500以上1000~2500发电机线圈绝缘电阻380以下1000电气设备绝缘500以下500~1000500以上2500绝缘子—2500~5000
二、摇表的接线和使用方法
摇表有三个接线柱,上面分别标有线路(L)、接地(E)和屏蔽或保护环(G)。用摇表测量绝缘电阻时的接法如图所示
1、照明及动力线路对地绝缘电阻的测量,将摇表接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接。按顺时针方向由慢到快摇动摇表的发电机手柄,大约1分钟时间,待摇表指针稳定后读数。这时摇表指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值,单位是兆欧。
2、电动机绝缘电阻的测量
拆开电动机绕组的Y或Δ形联结的接线。用摇表的两接线柱E和L分别接电动机的两相绕组,如图所示。摇动摇表的发电机手柄读数。此接法测出的是电动机绕组的相间绝缘电阻。电动机绕组对地绝缘电阻的测量接线如图所示。接线柱E接电动机机壳(应清出机壳上接触处的漆或锈等)接线柱L接电动机绕组上摇动摇表的手柄读数,测量出电动机对地绝缘电阻。
3、电缆绝缘电阻的测量
测量时的接线方法如图所示。将摇表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆线芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇动摇表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与外壳的绝缘电阻值。