高压开关柜五防功能具体是指什么?

如题所述

高压开关柜操作的五防通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”:

1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)

4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)。

高压开关柜的设计原则

电气“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。

高压开关柜变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-24

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。

扩展资料

高压开关柜的作用主要是用来控制电压,主要作用是来控制高压,它具有自动开关的功能,自动输电和断电。它的使用范围也特别广泛,主要还是应用于电力行业,比如电力站,电力厂,还有就是应用于重工业。

中高档主流柜型,主要常用以下规格。A、KYN-10户内交流金属铠装移开式开关设备(简称手车式柜)手车柜适用于交流50Hz额定电压3—10KV中心点不接地的单母线及单母线分段系统的户内成套配电装置,供各类型发电厂、变电站及工矿企业作为接受和分配网络电能对电路实行控制保护监测。

参考资料来源:百度百科-开关柜

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-08
高压开关柜的五防为:
五防功能

1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。只有当接地开关处于分闸状态(接地线已拆除,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器闭合)

4、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关(挂接地线)

5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)

实现五防具体要求:
1、断路器在合闸位置时,断路器手车拉不出。

2、断路器在合闸状态下,断路器手车不能从试验位置推入;

3、断路器手车在运行位置时,接地开关不能合闸;

4、接地开关在合闸或分闸未到位时,断路器手车不能从试验位置推入

5、断路器手车一次隔离插头不到位,断路器不能合闸;

6、断路器手车在移动过程中,断路器不能合闸;

7、断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作状态控制回路的插头不能拔出;

8、接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能从试验位置推进工作位置;

9、接地开关处于合闸状态下,电缆室门才能被打开;带电时,电缆室门不准打开;

10、带电显示与接地开关闭锁;

11、断路器应有防跳功能,在一次指令下只能合闸一次;
第3个回答  2018-06-26

(1)防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关)。

(2)防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)。

(3)防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手动才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)。

(4)防止在带电时误合接地开关(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手动才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)。

(5)防止误入带电间隔(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)。

详情
    官方服务
      官方网站
第4个回答  推荐于2017-11-26
1.防止带负荷拉(合)隔离开关。

2.防止误分(合)断路器。

3.防止带电挂地线。

4.防止带地线(合)隔离开关。

5.防止带电误入带电间隔。本回答被网友采纳