第1个回答 推荐于2017-09-28
简单的用数字表的二极管档测一下,红表笔放到直流母线-上,黑表笔依次测量三相输出,有0.4左右的压降,反之没有。
并且三相基本一样;然后,黑表笔放到直流母线+上,红表笔依次测量三相输出,同上。如果这样都是对的,那么你就测量驱动光耦,一直往前推,知道控制板的最前信号输出。这样肯定能找出故障点。
第2个回答 2017-02-05
首先断开变频器的进线R、S、T及出线U、V、W,然后用万用表测量整流电路及逆变电路是否正常。 1、测试整流电路 将万用表调到电阻X10档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十欧的阻值,且基 本平衡。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重 以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定变频器电路已出异常。
第3个回答 2012-12-17
上电带负载看输入/出电压,电流值是否正常,另外需要检查变频器的外部接线端子是否良好,还有就是变频器的面板控制按钮,是否触摸灵敏!大体上就是这样的,详细的需要开盖检测各个元器件的好坏了,希望帮到你!本回答被提问者采纳
第4个回答 2012-12-12
这个东东,从外观或者是仅仅是通电的状态下,无从判定的。最好的办法,就是拖动负载实际运转尝试一下,如果24小时内可以正常运转的话,一般都是没有问题的。本回答被网友采纳