三相电相间电压正常,对零电压正常,零对地有电压

如题:
经测量,ABC相间电压皆为392V,
ABC对零皆为225V,
零对地180V,
A对地50V
B对地335V
C对地360V
变压器为干式变压器,高压侧为角接,低压侧为星接,中性点零线不接地。
求解答
A相对地电压50伏,零线对地电压180伏,说明A相绕组内部有接地点。位置大约在线圈中距离星点(零线180/(180+50)=180/230),距离A相出线端(50/230),的位置。

感谢这位回答的老师,提高到100分,表示对您的感谢!
还有,想向您详细请教下,方便的话请加我QQ:23697423
或发邮件到我QQ邮箱,急,拜谢了先!

由于变压器低压侧没有作工作接地,根据测量结果,基本可以判断A相存在接地故障。因为A相存在接地故障,所以,A相对地电压降低,BC相对地电压升高至线电压附近,中性线对地电压升高至相电压附近。
造成这个现象的原因,就是变压器低压侧没有作工作接地。追问

继续问下:
如果A相接地故障的话为什么没有任何断路器保护断开啊?
还有,低压侧三相电流很平均,基本都450A左右
变压器是1250Kva的
求解答,先谢谢了

追答

我上面不是已经说了吗。造成这个现象的原因,就是变压器低压侧没有作工作接地。本身变压器安装就存在不规范现象。

追问

我已另开了个新标题,请去领下悬赏,感谢您的解答,方便的话聊一下好吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
这个说明你的c相和接地短路现象。你必须现在切断总电源,用万能表分段检查短路地点,排除故障。
第2个回答  推荐于2017-09-08
A相对地电压50伏,零线对地电压180伏,说明A相绕组内部有接地点。位置大约在线圈中距离星点(零线180/(180+50)=180/230),距离A相出线端(50/230),的位置。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-12-12
变压器A相绕组有咋间断路或断线可能
第4个回答  2022-08-12
我遇到的和你一模一样的问题。最后查到是一个潜水泵漏电接地导致的。查了一天