如题:
经测量,ABC相间电压皆为392V,
ABC对零皆为225V,
零对地180V,
A对地50V
B对地335V
C对地360V
变压器为干式变压器,高压侧为角接,低压侧为星接,中性点零线不接地。
求解答
A相对地电压50伏,零线对地电压180伏,说明A相绕组内部有接地点。位置大约在线圈中距离星点(零线180/(180+50)=180/230),距离A相出线端(50/230),的位置。
感谢这位回答的老师,提高到100分,表示对您的感谢!
还有,想向您详细请教下,方便的话请加我QQ:23697423
或发邮件到我QQ邮箱,急,拜谢了先!
继续问下:
如果A相接地故障的话为什么没有任何断路器保护断开啊?
还有,低压侧三相电流很平均,基本都450A左右
变压器是1250Kva的
求解答,先谢谢了
我上面不是已经说了吗。造成这个现象的原因,就是变压器低压侧没有作工作接地。本身变压器安装就存在不规范现象。