常用火灾探测器性能特点及适用范围有哪些

如题所述

可以参照火灾自动报警系统设计规范
9.1.1火灾探测器的选择,应符合下列要求:
1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。
2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。
3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。
4对火灾初期可能产生一氧化碳气体且需要早期探测的场所,宜选择一氧化碳火灾探测器。
5 对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。
6对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。
7 对设有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不应有效确认火灾的场合,宜采用同类型或不同类型的探测器组合。
8 对于需要早期发现火灾的特殊场所,可以选择高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器,且应将该探测器的灵敏度设置为高灵敏度状态;也可根据现场实际分析早期可探测的火灾参数而选择相应的探测器。
9.2 点型火灾探测器的选择
9.2.1对不同高度的房间,火灾探测器的选择,应符合下列要求:
表9.2.1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择
房间高度h(m)感烟探测器感温探测器火焰探测器A1A2、B、C、D、E、F、G12﹤h≤20不适合不适合不适合适 合8﹤h≤12适 合不适合不适合适 合6﹤h≤8适 合适 合不适合适 合h≤6适 合适 合适 合适 合
房间高度大于12m时,不宜选择感烟探测器;房间高度大于8m时,不宜选择感温探测器;房间高度大于6m时,不宜选择A2、B、C、D、E、F、G类感温探测器。