变压器的额定电流怎么算? 详细�0�3

如题所述

变压看似很简单,
单相电路随口说,
容量电压相除完。
三相电路有点烦,
除以系数根号三。
师傅:“这要看是单相电路,还是三相电路了”
师傅:“我先说出它的计算公式,再来分析,公式就是容量除以电压,
这是按损耗为零说的。即:In=nnUS
。”徒弟:“师傅,先给我说说各个符号的意思吧?”
师傅:“好的,其中Sn说的就是变压器的额定容量,它是用视在功率
表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说
师傅:“很好,知道了单相变压器额定电流的算法,三相变压器也就
不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就
是它的算法。也就是在单相变压器公式的基础上再除以系数根号三。即:I2L=LnUS23
师傅:“呵呵,这个问题问得好。这是因为在三相电路中有线电压
相电压的区别。对Yyn 的联结方式来说线电压是相电压的 3 倍。并
且三相变压器的额定容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”
师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中
相电压(UΦ)、线电压(UL)和相电流(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 单相两柱串联单相两柱并联三相三角形联结三相星形联结相电压 UΦ=ULUΦ=UL/2 UΦ=ULUΦ=ULUΦ=3LU线电流IL=LnUSIL=LnUSIL=LnUSIL=LnUS3IL=LnUS3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-05
变压器原方和付方线圈的容量一般是相同的(有的三圈变容量不相同),在已知变压器额定容量和两侧额定电压的前提下,原方的额定线电流=额定容量/1.732原方额定线电压,付方的额定线电流=额定容量/1.732付方额定线电压。
第2个回答  2019-01-03
I=P/1.732U
其实我们常用的10kv变400v的变压器一般副边的电流都是用估算的,就是容量乘以1.44就是副边的电流
第3个回答  推荐于2017-10-04
  变压器的额定电流计算
  一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
  二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
  高压侧:500*0.058=29A
  低压侧:500*1.44=720A
  可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A
  不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。
  10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,不是指三相电流之和。
  计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)