电气工程中的防雷怎样算量?主要是算哪些?请教一下知道的老师。谢啦!

如题所述

1.屋面上的避雷网、避雷针
1)在外墙或屋檐上的算避雷网沿折板支架敷设的量
2)如果在屋面上敷设算沿混凝土块敷设的量和混凝土块制作的量
3)独立避雷针的量
2.引下线
1)明敷设算沿建筑物引下的量
2)暗敷设算沿建筑物主筋引下的量
3)断接卡子,断接卡子箱
3.接地装置
1)接地极
2)接地母线
4.其他
1)如果有等电位连接还要算等电位箱
2)均压环的量(利用圈梁内钢筋),柱主筋与圈梁焊接的量,等电位箱与引下线形成电气通路的量
3)地(圈)梁形成电气通路的量
4)接地电阻的调试
5)跨接线,钢铝窗接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-11
主要包含如下:避雷带敷设、避雷网格敷设、避雷针制作安装、明敷引下线、接地装置制作安装、均压带敷设安装、等电位跨接、避雷器安装等!