11G101-1图集P53右下角第2条怎么理解?

保护层厚度不大于5d怎么理解,工程建筑中,都小于5d呀!设置横向构造钢筋,请问:长度只有计算?
怎么理解???

  11G101-1图集P53右下角第2条怎么理解?
  答:该款是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中8.3节:钢筋锚固 第8.3.1条第3款的原句:3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4“故图集加了”:(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm“故图集加了”:(d为锚固钢筋的最小直径);,些处d为锚固钢筋的直径。
再看其条文说明:本文还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内应配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。

现在您提出:
1、工程建筑中保护层厚度都小于5d呀!保护层厚度不大于5d怎么理解?
2、设置横向构造钢筋,请问:长度只有(怎样)计算?
3、对板、墙等平面构件间距不应大于10d怎么理解?

1、工程建筑中保护层厚度都小于5d呀!保护层厚度不大于5d怎么理解?
答:您的问,漏了其规定的对象“锚固钢筋”的保护层厚度不大于5d时。其意“锚固钢筋”的保护层厚度大于5d时,不存在下面的要求!对吗?如你认为对!我给您解:
在11G101—1,79页图中端支座有一句话:伸至柱外侧纵筋内侧且≥0.4LaE的长度(锚固平直段0.4LaE)。(此规定为何意?弯锚钢筋在“柱外侧纵筋内侧”,即弯锚钢筋距柱 hc的外侧应为扣除柱“保护层度、箍筋直径、柱外侧纵筋直径之和”)弯锚钢筋是属于“锚固长度范围内吗?”对吗?对我们来假设:锚固钢筋=22mm,5d=5x=5x22=110mm柱保护层厚度=35,箍筋直径=8,柱外侧纵筋直径=25。计算:35+8+25=68mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-01
1、当钢筋直径很大的时候,比如直径32的钢筋,5d=160mm。(工业建筑中最大的钢筋有直径40mm的)保护层最大也就50mm,需要设置横向构造钢筋,这个构造钢筋一般设计院会给出具体长度。
2、