农村怎样正确安装地线桩?

农村怎样正确安装地线桩?农村单项二线的电线,不是城市三项四线电线能保护接零。

家庭地线如何正确埋接地桩?

问题1:能不能用单独一根3米长钢管直接打入地下做接地桩?
问题2:接地桩的上段连接进户铜线的头需要露出地面还是全部埋进土里?

希望懂的工程师能详细告诉一下。网上复制的就不要发来了,因为我基本全部看过,谢谢

一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。
  方案一:打地桩
  1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
  2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
  3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
  4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。
  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。
  方案二:埋紫铜板
  1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
  2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
  3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
  4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。

  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-13
1. 准备材料,60X60镀锌角铁或50镀锌圆管多根,铜线耳1个,螺丝一套,40X4镀锌扁铁若干米。
2. 其中一根镀锌角铁或圆管一端钻眼。
3. 接地极地点需与基础四角或中间不大于5米的距离。
4. 接地极深度需打入地下2.5米以上。
5. 接地极地下50厘米处用40X4或更大扁铁焊接连通同时做好防锈处理。
6. 测量接地电阻,接地极电阻应小于或等于4Ω。
7. 如若接地电阻达不到4Ω以下可以采取多加接地极,也可以在坑底加入木炭或添加其他化学品知道达到要求为止。
8. 最后回填并将导线压上铜线耳与原先钻孔的接地极连接即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-13
1、可以。
2、全部。砸接地体之前,先挖坑,在坑里砸,然后接线,最后把坑填了,就全埋了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-04-13
一根铁棍把他打入地下连上地线好了
第4个回答  2019-04-14
1、挖坑
在距离墙面至少2.5米处,挖一个坑。坑深度为2.3~2.5米,宽度无要求,能够放进一根角钢即可(最好挖宽点,否则施工的时候会有麻烦)。坑长度不低于6米。
2、放角钢
在坑内撒盐,撒盐的目的是降低土壤的电阻率。如果没有盐,用木炭或纯水均可。之后,将角钢垂直放入坑内(一定要垂直),每根角钢之间的距离为3米,并固定好。放置好角钢后,角钢的上端距离地面应该在0.8~1米。