电焊机通电怎么区分220V,380V,中线

原来的接线柱乱了不知道怎么接了
通电后我用万用表量阻值接好后量电压220V接线柱与空线端电压为234V/145V不知道接的对不先谢谢le

220V/380V输入线柱通常为3个接线标柱而且是两侧线柱接380V排列的,若失去标志,可在两侧线柱接380V电源通电测量,那一个侧线柱与中间线柱显示220V的就是该两线柱接220V的接线柱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-01
  电焊机输入端有220V、380V、公共线、三个接线端子,属自偶式绕组,先用万用表测量此3端阻值,记录好各端的测量数据。选阻值最大的接380v,用380v两端分别和空余端测电压,测量值接近220v的,则380v上的这个端子就是公共端。然后拆掉380电源,可以在公共端和空余端接220v,来测量公共端和380端的电压是否接近380v来验证。
第2个回答  2012-12-02
最原始,最直接的方法,看一下这3跟线,是从组线圈上抽出来的3个头,一根是从中间,另外一根是线圈最里面。还有一根是线圈最外面的!中间抽出来的和里面的一个 为220 最里面和最外面的为380