干式变压器输出电压低有什么措施

我公司有一台1600kva变压器(额定电流2300A)。低负载运行时电网电压390v,三相平衡,但电流到在1900A时电网电压只有355v。
电容柜有在正常运行,功率因素为0.91,高压侧电压为10.1kv
可排除线路压降,我是直接在变压器输出铜牌上测的电压。
公司主要设备为900kw电加热炉一个(可控硅控制),空压机75kw3台。
请问高人这是哪方面原因造成的,有什么措施?

 

      1、调整本变压器档位开关:

       如图,中部是变压器分接头接线的端子,此台变压器是上下排列的,也有左右排列的。现在的位置是额定电压档位是Ⅱ档,额定电压是10000V,Ⅰ档电压那就是最高的,通常是10500V,Ⅲ档是电压最低的,通常是9500V。如果要提高输出电压,就往下(3档)调,如果要降低输出电压,就往上(1档)调,三个要一起同时往下调或上调。

     ä¹Ÿæœ‰äº”个档位的,1æ¡£11000V,2æ¡£10500V,3æ¡£10000V,4æ¡£9500V,5æ¡£9000V,原始档位在3档,要提高输出电压往4档或5档调,要降低输出电压往2档或1档调,三个要一起同时往下调或上调。

     2、调整上一级变压器档位开关。

     如果调整本变压器输出电压还是偏低,10KV线路经常低于10000V,可以联系供电部门,调整上一级35kV/10kV或110kV/10kV变压器,提高10kV电压一个等级。

    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-22

    900kw电加热炉一个(可控硅控制),工作时测谐波,如超标应治理。

    变压器档位低了,可提高一档

    测变压器直流电阻,与出厂数据比较。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-23
碰到这种情况可以说是变压器的本身设计缺陷问题,你说的情况好多公司专用变压器都碰到过,主要原因是变压器的绕组铜线过细造成的,损耗过大等。电加热炉一般是长期工作的,我个人建议可以把变压器二次电压调到400伏,功率因素是很难再往上加了本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-01-01
变压器线的材质一定要把关,如果偷工减料用铝钱或用一半铝一半铜线,出现的效果就如你所说,冷态时没什么变化,但是热态时随着变压器及负载热损加大,二次侧电压自然会降!
我厂上个月就遇到过类似的情况,不过变压器功率没有你说的那么大,空载时没问题,冷态带载时也勉强可以,但是带载运行24小时以后电压就下来了,找来变压器厂家和采购的一碰,他们就露馅了!结果我就不说了!来自:求助得到的回答
第3个回答  2013-01-01
电加热炉不使用情况下是不是一切都正常?
私人觉得是谐波问题了。叫专业人士帮你检测一下就知道了。检测周期会有点长。
如果是有谐波,就根据检测报告,加装相应的滤波柜就没问题了。