农村三层自建砖房怎么防雷,主要是想知道接地体怎么施工

如题所述

建筑物的保护

1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。

2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

扩展资料

建筑物的防雷装置包括接闪装置、引下线和接地装置三个部分。其防雷的原理是通过金属制成的接闪装置将雷电吸引到自身,并安全导入大地,从而使附近的建筑物免受雷击。防雷装置的三个部分要连接可靠。

接闪装置

装在建筑物的最高处,必须露在建筑物外面,可以是避雷针、避雷线、避雷带或避雷网,也有将几种形式结合起来使用的。

1、避雷针。

1750年美国富兰克林发明,是至今仍广泛应用的接闪装置。用镀锌圆钢或镀锌钢管制成的尖形金属杆,竖立在建筑物的最高点,它保护的范围是以针顶点向下作与针成45°夹角的正圆锥体的空间。如需扩大保护的范围,可以用两支或更多支的避雷针联合起来使用。

2、避雷线。

用悬挂在空中的接地导线作接闪装置。它主要用来保护线路,其保护范围可用模拟实验或根据经验确定。

3、避雷带和避雷网。

用覆盖在建筑物高耸部分、屋顶或其边缘的金属带或金属网格作为接闪装置。超过20~30米高度的建筑物容易受到雷电的侧击和斜击,采用避雷带或避雷网效果较好。

引下线

一般采用镀锌钢绞线,将接闪装置和接地装置连接成一体,要注意其截面大小,连接可靠和以最短途径接地。引下线分布要合理对称,不应紧靠门、窗。钢筋混凝土建筑物的钢筋和钢柱等也可当作引下线使用。

接地装置

是使电流通过接地电极向大地泄放。一般采用镀锌的圆钢、角钢、扁钢等连接成水平接地环、接地带或垂直接地体,埋于一定深度的湿土中。现代建筑物的钢筋混凝土基础也可以作为接地装置。

各类建筑物的避雷要求,中国在有关防雷的设计规程、规范中都有明文规定。

参考资料来源:百度百科-建筑防雷装置

参考资料来源:百度百科-防雷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
  农村自建砖房防雷接地体施工方法:
  接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。
  如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
  从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。
第2个回答  推荐于2017-09-15
防雷接地系统主要由三部分组成:接闪器(避雷带、避雷小针、独立避雷针)、接地引下线、接地装置。自建房装避雷时主要是考虑接闪器和接地装置。
1、接闪器:如果采用避雷带(4*25镀锌扁钢或10#镀锌圆钢)或者避雷小针(有成品买)的安装方式,那么你只要沿屋脊、女儿墙敷设焊成一个闭合通路。具体施工规范要求内容较多,不详细说了。如果采用独立避雷针的话,会有一个保护半径的问题,这种避雷针有成品买,可以让厂家给你计算一下。如果自己粗略估算的话应该是R(避雷针保护半径)=1.5H(避雷针高度)。
2、引下线可以采用4*25镀锌扁钢或10#镀锌圆钢,最好有两处引下,农村自住房没有防雷验收,有一根引下线问题也不大。
3、接地装置:是接地极与水平接地干线连通的装置,人工接地极按规范要求是DN50的镀锌钢管或者5#镀锌角钢,长度是2.5米(也不用生套规范,可以把一根镀锌钢管割三段,每段2米,不浪费),接地干线一般是采用4*40热镀锌扁钢,自建房的话以上材料规格适当调整一下问题也不大。施工时把接地极沿房屋周围打入地下,间距可以是5~6米,数量有3~4个也差不多了,然后把水平接地干线焊接在接地极桩头上,按规范是双面焊6D,打接地极时要把桩头没入土中30~60公分,同样接地干线也要挖沟埋入土中。如果有接地测试表的话最好测一下接电阻,小于等于4就可以了,如果电阻值偏大,可以增加接地极数量追问

用2处引下线,直接接上2个2.5米的角钢打入地下,不用水平接地干线可以吗?打入的角钢要距离墙多远呢?

追答

这个关键还要看接地电阻值,如果土质好,打两个接地极也能达到要求,那么也是可以的,4欧姆是规范上要求的电阻值,实际上达到10欧姆问题也不大,如果电阻值比10还要大很多,那么避雷的效果就不能保证,建议多打几个。接地极离外墙没有明确的要求,一般离外墙1.5米左右就可以,如果场地不允许,也可以再近一点

追问

嗯 谢谢了 最后一个问题,做水平接地干线,2个引下线的接地极干线需要连接闭合起来吗

追答

是的,最好闭合,这样就会均压。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-12-20
接地材料:10毫米圆钢、4×40扁钢或壁厚4毫米的钢管、角钢。表面热镀锌。
埋深0.6米,垂直接地体长2.5米。接地电阻不低于4欧姆。
摘自JGJT16-2008《民用建筑电气设计规范》;第11.8.2——11.8.12.