我想问梁上部的2根20的钢筋是什么筋,是通长呢,还是在柱的位置取1/3净跨长,梁有十几跨,每跨柱子两边

每跨柱子两边都有2 根20的钢筋。假如2 根20的钢筋在梁下部又是什么筋怎么布,求大神指点

这2Φ20是原位标注,表示支座上部钢筋就是2Φ20没有别的钢筋了,看看集中标注上没有架立筋,所以,这2Φ20既是支座负筋又代架立筋也是贯通筋。而集中标注则有错,①4Φ22是上部钢筋,就错了;②屋面框架梁的箍筋间距应该有加密区和非加密区之分,跨中的箍筋间距100纯属浪费,没有理由这么密。
应及时与设计人联系,他有责任解释清楚。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-22
根据原位标注优先于集中标注的原则,应为角部通长。
梁底一般注写在跨中。
第2个回答  2012-12-22
是附加筋,表示梁上部钢筋在支座位置是2根20的,长度是柱两边较长一跨的净跨长度的1/3
第3个回答  2012-12-22
这个最好要看图纸有说明的 如果没有 这个图纸就有点问题了 要和设计的沟通。追问

我看现场是加的两根挑筋,但我不知道这种做法对不对,还是说本来是通长筋偷料换成挑筋了的,我也不方便问。图纸没说明

追答

应该是标注有错误 这样的做法很不合常理的。