现在二块多功能表用测试发电机(稀土永磁),功能因率C0Sφ=1,好的仪表测试出来的三相电压412V,普通仪表测出来是406V,单相测出是238V,再用这二块仪表测试电网三相电压,二块表测出的是压都是389V单相电压是224V。为什么出现情况,请高手们回管,是电网功率因数的问题吗。
这种情况是发电机谐波产生的吗。

功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。


 

功率因数低的根本原因是电感性负载的存在。例如,生产中最常见的交流异步电动机在额定负载时的功率因数一般为0.7--0.9,如果在轻载时其功率因数就更低。其它设备如工频炉、电焊变压器以及日光灯等,负载的功率因数也都是较低的。从功率三角形及其相互关系式中不难看出,在视在功率不变的情况下,功率因数越低(角越大),有功功率就越小,同时无功功率却越大。这种使供电设备的容量不能得到充分利用,例如容量为1000kVA的变压器,如果cos=1,即能送出1000kW的有功功率;

而在cos=0.7时,则只能送出700kW的有功功率。功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施,以提高功率因数。

功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。由功率三角形可见,当=0°即交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率。这时cos的值最大,即cos=1,当电路中只有纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。

感性电路中电流的相位总是滞后于电压,此时0°<90°,此时称电路中有“滞后”的cos;而容性电路中电流的相位总是超前于电压,这时-90°<0°,称电路中有“超前”的cos。

功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。常用的计算公式为:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-23
测试一下有功和无功都是多少,功率因数是1,可能是无功比有功少很多,而多功能表精度不够,就显示为1了,最好找个能测量无功正负的仪表。
第2个回答  2012-12-23
由于电网功率对于你进行测试的电器而言,非常之大,而且在一定范围内电网是有完全调节能力的,其功率从理论分析上可以近似看做无穷大。这样的话,电网的功率因数其实就取决于你用电设备的功率因数,如果是纯电阻负荷,功率因数就是1,如果含有一些电感负荷(电抗),其功率因数就等于有功功率与视在功率的比值。因为电网(或电源)要实时保持功率平衡,无论是有功还是无功,也就是说是负荷设备的功率因数决定的电网(或电源)的功率因数。
谐波就是谐波,与正常供电的理想正弦波没有关系,在分析上,两都是迭加的,可以分进行分析。本回答被网友采纳