33问答网
所有问题
盾构姿态显示平偏差2公分实际测管片差5公分为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-17
管片姿态和盾构姿态是不一样的,因为盾尾间隙的存在,不可能使盾构姿态和管片姿态完全一样。比如你的盾构姿态是在右转弯,你的管片和盾尾间隙左侧就小,右侧间隙大,这时你的管片就需要根据轴线进行纠偏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPB4dBWdB.html
其他回答
第1个回答 2012-12-18
主要是盾尾间隙的存在,纠偏的影响,体现在盾尾位置的盾构机至管片左右的间距不一样。可以通过调整导向系统显示的姿态将即将掘进的管片偏差趋近0.
第2个回答 2012-12-18
原因就是:盾构机本体与管片之间存在间隙。2公分与5公分的差别就是管片拼装出现问题啦!
相似回答