180kw配多大铜电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-03-22
1、180KW总功率,电流大约是360安培。可以采用120mm2的电缆(铜芯)。如果距离比较远可以采用大些的电缆(比如150mm2的铜芯电缆)。
2、具体可采用YJV 0.6/1KV 3X185(185mm^2)+1X95(95mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。或YJV 0.6/1KV 3X240(240mm^2)+1X120(mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPBP4d54WdBh000W0h.html
相似回答
180kw用多大电缆电线
计算器
答:
120平方铜芯电缆
。180KW需用电缆的载流量必须等于或大于180KW负荷的电流,功率/电压/根号3/功率因数180KW/380/1.732/1=273A,即选用120平方铜芯电缆。电缆是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
180kw用多大
的
电缆线
合适?
答:
答:180kVA功率,380V电源,
用50平方电缆
。解析:180kVA也就是180kW,380V三相动力电源,根据三相动力电源的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,可得 I=P/√3*U*cosψ=180000/(√3×380×0.8)≈341.9A;查找实用五金手册,每平方铜芯电缆安全负载电流为6A,则 341.9÷6≈57平方;结合电缆型...
180千瓦
设备三相四线380伏需
用多大铜
芯
电缆
答:
180千瓦
设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的
电线
即可。容量
180kW
,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿...