风机消防联动接线和280度风阀联动是否需要模块?怎么接线啊?

如题所述

4根线通过24V继电器接到风机控制箱上自动上,280度风阀联动是串联到风机控制箱2次线上,280度风阀无源点与监视模块联接,注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系, 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块。

当控制点数特别多且很分散时,为使控制系统简单,减少控制信号的部位显示和控制线数目,可采用分散与集中相结合的系统,通常是将消防水泵、送风机、防排烟风机、部分防火卷帘门和自动灭火控制装置等,在消防控制室进行集中控制,统一管理。

扩展资料:

当发生火灾时,火灾探测器探测到火警,通过传输线发送给火灾报警控制器,经过人工确认以后,再通过消防广播控制器启动或关闭相应的扬声器;与此同时启动警报器,发出声音警报。扬声器要求能同时进行手动操作。

强切非消防用电电源的控制目的是减轻火势的继续发展,减少在消火栓灭火时造成触电伤亡事故。非消防用电电源包括一般照明、生活水泵和空调器等设备的用电。在报火警及火灾初期时,应慎重地对待强切非消防用电电源,尤其是照明电源,应尽量地减少停电时造成的秩序混乱。

当确认火灾确实发生后,首先应切断空调及与消防无关的通风系统的电源,因为它可能助长火势,且断电后对人身无任何影响。

对待照明电源的断电,首先应强启应急疏散照明,切断火区的照明电源,再切断火区周围防火分区内的照明电源,随着火势的发展有步骤地切断电源,减少混乱局面。

参考资料来源:百度百科--消防联动控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-23
  4根线通过24V继电器接到风机控制箱上自动上 ,(280度风阀联动是串联到风机控制箱2次线上)(280度风阀无源点与监视模块联接)注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系, 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块。

  风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
  风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括:通风机,鼓风机,风力发电机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械能转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械。
  风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。
  无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
  消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。
第2个回答  推荐于2017-10-14
(风机消防联动接线是 起动 反馈 4根线通过24V继电器接到风机控制箱上自动上 ) (280度风阀联动是串联到风机控制箱2次线上)(280度风阀无源点与监视模块联接)注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块追问

排烟风机消防联动接线在箱内只需要一个输入输出模块就可以了?

追答

排烟风机消防联动接线在箱内需要接一个控制模块 但是还要从报警主机手动盘上引4根BV线(起动 反馈)也要接到排烟风机控制想内

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-12-17
风机一般用多线,风阀用控制模块就可以了 280的风阀是控制类的 有一种70的风阀一般是监视类的