33问答网
所有问题
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器!例如,100KVA变压器,应选用多大电流互感器,如何计算?以此类推
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
你得先算出100KVA变压器一次侧电流100/10/1.732=5.77安,按额定电流是互感器的1/3至2/3选哦10/5至15/5的电流互感器都可以。
想计量准点就按额定电流是互感器的2/3选 10比5的电流互感器(因为计量是在2/3刻度以上比较准),如果考虑保护方面或变压器重负荷就按额定电流是互感器的1/2至1/3选 15比5的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPBd4c5hh.html
其他回答
第1个回答 2012-12-21
根据S=根3UI来计算
相似回答
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是
变压器
容量,U是电压电平,虽然它是
10kV,
但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器
答:
你得先算出100KVA变压器一次侧电流100/10/1.732=5.77安,
按额定电流是互感器的1/3至2/3选哦10/5至15/5的电流互感器都可以
。想计量准点就按额定电流是互感器的2/3选 10比5的电流互感器(因为计量是在2/3刻度以上比较准),如果考虑保护方面或变压器重负荷就按额定电流是互感器的1/2至1/...
怎么
计算短路
电流,电流
、电压
互感器
的配置
,10kV
高压开关柜
选择
答:
1、工程建设规模:(1)主
变压器
:本期1×50MVA,终期3×50MVA。(2)电压等级:110/
10kV
。(3)各级电压出线回路数:1)1
10kV
:电源进线本期2回,终期3回。线路长度分别为48.6km、42... 1、工程建设规模:(1)主变压器:本期1×50MVA,终期3×50MVA。(2)电压等级:110/10kV。(3)各级电压出线回路数:1)110kV:...
大家正在搜
如何根据用电量选择变压器
变压器大小如何选择
如何根据负荷选择变压器容量
如何根据设备容量选择变压器
如何选择变压器
变压器如何测量大小
隔离变压器功率大小选择
如何选择控制变压器的容量
厂用变压器容量如何选择
相关问题
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器
10KV高压配电系统中电流互感器怎样去选择?
10KV高压配电系统中电流互感器怎样选择
10KV高压配电系统中电流互感器怎样选择?
10kV高压柜的电流互感器如何选择,和变压器什么关系?
在10KV变电所设计中如何选择电压互感器和电流互感器
已知变压器容量大小,怎么来选取互感器大小?是根据什么公式求来...
怎么根据容量大小来选择互感器/?