在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器

在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器!例如,100KVA变压器,应选用多大电流互感器,如何计算?以此类推

你得先算出100KVA变压器一次侧电流100/10/1.732=5.77安,按额定电流是互感器的1/3至2/3选哦10/5至15/5的电流互感器都可以。
想计量准点就按额定电流是互感器的2/3选 10比5的电流互感器(因为计量是在2/3刻度以上比较准),如果考虑保护方面或变压器重负荷就按额定电流是互感器的1/2至1/3选 15比5的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-21

    根据S=根3UI来计算