电容式pt 交接试验
电容式pt 交接试验
我想请问 220kv
电容式pt的试验项目都有那些
具体怎么操作
主要是接线和怎么使用仪器
最好能附带接线图
介质损耗 用AI-6000
主要是pt那头怎么弄
拜托了 请详细些 我是菜鸟
举报该问题
推荐答案 2008-04-14
电容式电压互感器交接试验的项目包括:绕组的绝缘电阻、介质损耗和电容量、局部放电、交流耐压、绕组的直流电阻、检查接线组别和极性、励磁特性等。
测量介质损耗和电容时,如有抽压端子引出,则直接用正接法即可,若无抽压端子引出,则采用自激法。从da/dn端子输入,将抽压PT作为升压变压器,将C12或C2作为Cn支路的一部分,可测另一分压电容的介质损耗和电容,用AI-6000不能实现,建议用AI-6000D型电桥。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPBd54BP.html
其他回答
第1个回答 2008-04-12
bu z d
相似回答
电流互感器、电压互感器
试验
项目分别是什么及其标准是什么
答:
电压互感器
试验
项目和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能。或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵...
电流互感器、电压互感器
试验
项目分别是什么及其标准是什么
答:
4)
电容
型电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超出±5%范围时应查明原因
PT
要求: 220kV:
交接
不大于2.5 % ;预试不大于2.5%; 110kV:交接不大于2.5% ;预试不大于2.5%; 20~35kV:交接不大于3 %;预试不大于3.5%;
试验
对比应采用同一种试验方法。 3.极性检查接线图 4.CT...
PT
开口三角电压的测试???
答:
一、
PT