10kv电压,总用电量5500KVA,选多大的变压器一台还是两台,怎么样经济实惠,商铺,每户3.5KW

总用电量是5500KW,

5500kW?建议你用面积估算。商业建筑一般40-80W每平方,大型的是60-120W每平方。如果按我这边规矩来说,100W每平方米基本就可以估算出变压器大小了。
建议单台容量不超630kVA。如果需要装3台,那就另外考虑方案了。
简单说说为什么单台最好不超630kVA。我们这边规定,630kVA跟800kVA的区别是高压柜的选用,630KVA高压柜可以选用真空负荷柜,800KVA高压柜选用高压断路器柜,两者造价相差较大,所以建议单台配变能选用630kVA会比较省钱。装两台变压器是为了淡季可以进行低压柜的联络使用,就能到供电部门暂停一台,单台运行,这样是为了能避免功率因数不达标导致罚款的问题,说起来比较复杂。你先把变压器容量算清楚吧。追问

我这面积差不多6.8万平方左右,商户大概1600左右,每户基本40平方左右,630KVA那不是要好多台了吗?我是新手,请指教,多给你分

追答

是小商品城类型的还是怎的?是单层铺面还是几层高的?私人觉得如果有中央空调的就按120W每方来算。6.8万方是你的建筑面积还是铺位的面积?
我估计你应该是那种2-3层的铺位是不?就是下面是商铺,2楼是办公或者仓库类的。没有中央空调的你可以按60-100W每方来算。

按你给出的3.5kW一个铺位算:
3.5*1600*0.3/0.8/0.9=2334
0.3是需要系数
经验算法而已,只作参考。
单电房供整个地区,建议1250kVA两台。
双电房供整个地区,建议每电房630kVA两台

至于变压台数,你就看看到底需不需要建两个电房咯。因为低压线路供给范围建议不超250米半径,这个是设计理想状态,其实真正做工程的时候,考虑到成本等各方面因素,300米左右都是经常发生的事,反正我400米的也做过。这个供电范围主要牵涉到压降问题,这个这里就不多说了。

追问

一楼二楼是商铺。房间1200间,三楼到六楼到时候估计是酒店宾馆之类,中央空调估计不多啊,但估计到时候会有,能说的详细点吗?我刚入门,谢谢。我的算法,1600*3.5等于5600KW,在除以功率因数0.85等于6588.在按变压器的优化运行百份之85左右,刚好5600KVA左右,我在想事不是要3150KVA两台呢?能加你Q吗?

追答

1287451248 qq
晚上9点后基本在线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-22
5500KVA是经过负荷计算之后的值吗?负荷计算需考虑需要系数、同时系数、功率因数补偿等,装机容量并不等于计算负荷。如果5500KVA是计算负荷的话,从经济方面考虑可以采用一台6300KVA变压器(因为商用电系统大电动机较少、负荷率85%是可以满足要求的),从用电安全角度来讲建议取2路电源,一路主电源配2台3150KVA主变,一路备用电源用1台3150KVA保安变,系统形式采用单母线分段配备自投的方式,这样用电可靠性高些,但成本也会增加。
第2个回答  2012-11-22
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se

式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)所以选择的变压器总容量应该在6-7千kva,一般没这么大的变压器,还是分两台或三台比较合适,价格也能合理些追问

用电量其实没这么大的,就40平方的商铺,晚上基本不怎么用

追答

如果你就是一个商铺,当然不需要变压器。但各商铺用电量应按最大值计算,不然到用电高峰你就倒霉了。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-22
你这给的不对,你这就是KVA了,怎么给你算啊。一台3150KVA变压器就够用了。
第4个回答  2012-12-06
三台2500KVA变压器,两台并联,一台单用