配电室、配电房、配电间有什么区别

如题所述

配电室和配电间是同一个意思,只是叫法不同

配电室(配电间)与配电房的区别如下:

一、定义不同

配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。

配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。

二、管理制度不同

配电室管理制度

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力 。

2、保持良好的室内照明和通风,室内温度控制在35度以下。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时,应由工程主管或其指定人员陪同,并通知当值领班开门后进入,同时在《机房出入登记表》上做好记录。

4、每天检查一次内部设备。工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

配电房管理制度

1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。

3、不允许单独巡视,经常保持配电房地面及设备外表无尘

4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。

5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子

三、防范措施不同

配电室防范措施

配电室渗漏防治应坚持多道设防、排防结合、综合治理的原则,采用全面设防、节点密封、复合防水等多种手段。

1、控制墙体的裂缝:在当今施工技术水平下,无论采取什么结构形式的外墙,都很难完全避免裂缝的产生。另外配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。

2、加强墙面排水:加强墙面排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。

3、推广新型涂膜防水涂料:随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、抗裂所用的各种外加剂等)的广泛应用,外墙防渗变得越来越容易。

4、加强使用中的维护:建筑物装修完工以后,还应加强使用管理和维护,避免因外力撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落,从而造成外墙的防渗漏能力降低。

配电房防范措施

配电变压器的故障,大部分是由于管理不到位和运行维护不当造成的,只要加强设备巡视管理,严格按照规程制度操作,大部分是可以避免的。

1、投运前检测

配电变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下:

油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上。盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象。防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好,呼吸器的吸潮剂是否失效。

变压器的外壳和低压侧中性点接地是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好,相色是否正确。

测量变压器的绝缘电阻和直流电阻,应符合GB 50150-1991《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。

若以上检查全部合格,则先将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常,测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行。

2、运行中注意事项

在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。

在装、拆配电变压器引出线时,严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂。合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等。在接触面上涂导电膏,增大接触面积和导电能力,减少氧化发热

在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。

每次调整无载分接开关前后,应两次测量直流电阻值,并做好记录,比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化,比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无误后,才可投入使用。

参考资料来源:百度百科-配电室

参考资料来源:百度百科-配电房

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-23

室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是他们所表示的用电规则是不一样的。

1、称呼不同

根据输送电能容量的大小已经房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。

2、作用不同

A、配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。

B、配电房,简单来说就是分配电能的房间。 起到保护、计量、分配电能的作用。

C、配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。

3、电量不同

A、配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。

B、配电房,电压等级在35KV等级以下。

扩展资料:

国家电网公司根据用户的用电性质,将其分成四大类:1、居民生活用电;2、一般工商业用电;3、大工业用电;4、农业生产用电。有的城市还划分出了非居民照明用电的类别,对农业排灌也有单独的划分。各类别中还有更细的划分,它们都有不同的电度电价,有的类别还有优惠电价。

同一等级电压的用电,用电性质不同,类别归属就不同,电度电价也不一样。比如同样是220V电压用电,用于居民照明,就是居民用电,而用于开美发厅,就只能算商业用电,其电价就要高出一成。居民用电与工业用电的不同划分,是基于它们用电性质的不同,并不是根据用电压的不同。

工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。

民用电采用的是单相220VAC

参考资料来源:百度百科-工业用电

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-25

1、构成不同

配电室设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置;配电房内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器;配电间是那种小区配电时放在楼层电表的小房间。

2、作用不同

配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。配电室主要为低压用户配送电能,配电间是配电房(配电所)的子电房。

3、电压等级不同

配电室中10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。配电房电压等级在35KV等级以下,配电间电压等级更低。

扩展资料:

配电时发生的事故处理方法:

1、 过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。

2、 接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。

3、 变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。

4、 失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。

参考资料来源:百度百科—配电房

参考资料来源:百度百科—配电室

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-16
配电室、配电房、配电间,只是叫法不同而已,其实是完全一样的
如果一定要说有区别,配电室、配电房一般为整个大的系统供电配送控制点;配电间则是下属小的配电点本回答被提问者和网友采纳