消防电梯需要设集水坑排水吗?

如题所述

普通电梯(非消防电梯)其电梯井底坑内现行规范没有规定要设置集水坑。

《电梯制造与安装安全规范》GB7588 ,对电梯底坑要求如下“井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。”

消防救灾专用电梯,考虑一般是使用水进行消防灭火,为了有序排水和确保消防电梯安全正常运行,故《高层建筑防火规范》GB50045明确“消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/S”。

扩展资料

一、消防电梯的行驶速度

我国规定消防电梯的速度按从首层到顶层的运行时间不超过60秒来计算确定,例如,高度在60米左右的建筑,宜选用速度为每秒1米的消防电梯;高度在90米左右的建筑,宜选用速度为每秒1.5米的消防电梯。

二、电梯载重量

消防电梯的载重量不小于800kg。

三、普通电梯火灾时不能作为垂直疏散工具

普通电梯不具备消防安全的条件,火灾时不能作为垂直疏散工具使用,其主要原因如下:

1、电源无保障。因为发生火灾时,消防人员必须切断一切正常工作电源,启用应急电源。

2、产生烟囱效应。因为电梯运行中,电梯竖井就失去了防烟作用,而成为拔烟拔火的垂直通道,既助长烟火扩散蔓延,又威胁人的生命安全。

3、疏散能力有限。发生火灾时,电梯一次只能载运十几个人,其余人还要等候,这样会延误疏散时机。

4、如果电梯发生机电故障(或停电),疏散人员就会被困在电梯轿箱之内而无法脱险。

参考资料来源:百度百科-消防电梯

参考资料来源:百度百科-电梯制造与安装安全规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考