第1个回答 2012-11-24
很明显,1公斤的压差,0.1MPa,六楼上的阁楼,按层高三米算,只水柱压头至少都要0.18MPa,也就是说,第一次通热水的时候,热水上到阁楼,压头不足,再除去沿程水力损失和局部损失,尤其是地暖,阻力更大,在家内的循环根本走不起来,只能热热分水器了。建议:总的循环水泵是不能换得了,只能在家里的循环中加一个小的循环水泵,估计勉强能用。
第2个回答 2012-11-24
1。过滤器清洗了,不代表所有的过滤器都保持在洁净的状态中。
2.就你所说单元高端排气阀 也放气了,我认为还是要选择排气阀常开的状态。应该选择自动排气阀。
3.循环水泵是否在正常工作,且配置是否充足。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-11-25
解决方法:1、增压.(增加循环泵的功率)
2、继续放气,放水。直到回水管的温度都热为止,