我们小区第一次供暖 地暖 地源热泵供 机房供、回水压力差1公斤 但末端压力持平 末端阁楼不热 请名人指教

小区供暖面积25000平方 管线也不是很远 末端(6+阁)阁楼业户家中过滤器也清洗了 单元高端排气阀 也放气了 但是 家中分水器供水热 回水凉 提不起温度

其实这个问题很容易想通,6层楼加上阁楼的高度还要加上1层的储藏间的高度,按每层3米算总高度在24M左右;而水压为每10米大约1公斤压力,再加上可供循环压力(即阁楼承压),机房压力表应达到0.3MP,而压差和高度承正比,还要加上管阻(如果系统合理会小一些,反之会加大,这里取0.02MP),即循环泵工作后机房供回水压差至少应为0.26MP。

你家中分水器供水热回水凉的原因是:你家的分水器的供回水压力一样,即没有压差,水在你家的地盘管中基本不流动,也就是流量特别小,大概为一根筷子粗的水流;你可以在分水器另一端的供回水上分别安装0.16MP的压力表各一枚,应该测得你现在的供回水压力一样,而正常情况是供水压力高,回水压力低,这样才能形成压差,水才会流动起来,压差越大,流量越大,你家越热(正常情况下顶楼的供回水压差应在0.06MP左右)。

压差小的原因是机房里的循环泵太小,扬程和流量都小,更换合适的泵就没事了。

记住你家的总水压和压差是两回事,机房里有补水泵,补水泵只要住系统里加水压力就会提高,而且是供回水压力同时提高,但是压差不会产生,只有更换合适的泵才会产生压差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-24
很明显,1公斤的压差,0.1MPa,六楼上的阁楼,按层高三米算,只水柱压头至少都要0.18MPa,也就是说,第一次通热水的时候,热水上到阁楼,压头不足,再除去沿程水力损失和局部损失,尤其是地暖,阻力更大,在家内的循环根本走不起来,只能热热分水器了。建议:总的循环水泵是不能换得了,只能在家里的循环中加一个小的循环水泵,估计勉强能用。
第2个回答  2012-11-24
1。过滤器清洗了,不代表所有的过滤器都保持在洁净的状态中。
2.就你所说单元高端排气阀 也放气了,我认为还是要选择排气阀常开的状态。应该选择自动排气阀。
3.循环水泵是否在正常工作,且配置是否充足。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-11-25
解决方法:1、增压.(增加循环泵的功率)
2、继续放气,放水。直到回水管的温度都热为止,
第4个回答  2012-11-23
循环泵扬程小了